输变电设备接头过热的原因与预防措施
来源:电工天下时间:2020-04-19 11:36:44 作者:老电工手机版>>
有关输变电设备接头过热的原因与预防措施,螺栓不配套或未拧紧,外绝缘不足形成电火花起热等均会带来火灾隐患,把好设计源头关,严格执行导线连接安装技术规范,预防输变电设备接头过热发生。
输变电设备接头过热
输变电设备接头是指输变电设备之间以及设备与母线或电缆之间的电气连接部位。
近几年由于供电负荷迅速增长,加之部分设备未及时增容改造或维护不力,从而导致其接头过热现象时有发生,严重影响供电可靠性和电网的安全运行。
通过对本局数起接头发热缺陷归类:
一、起热原因:
1、螺栓不配套或未拧紧、设备线夹或压接管配型不对,造成因压力不足起热。
2、接触面不平整、氧化或有污渍,螺栓压接不使用导电平垫,导线插入压接管长度不够,导致接头因实际接触面积过小起热。
3、铜、铝接头未妥善处理,造成氧化腐蚀。
4、外绝缘不足形成电火花起热。
5、环境污染导致连接电阻升高。
二、发现方法:
1、根据天气变化检查。
在降雪或结冰天气,接头如无积雪或冰而有水蒸气出现;下雨天气,接头是干的并有热气流动,或伴有异常响声;夜间接头处有火花或发红现象;这些都说明设备接头接触情况不良,已经发热。
2、根据接头金属色变和产生气体检查。
铝材接头过热变白;铜材接头过热变浅红色;注油设备的接头处产生油烟并伴有烧焦气味产生,说明接头发热较严重。标准金具生锈说明其连接绝缘差,火化放电并起热。
3、根据接头根部导线异常检查。当接头根部有拔出痕迹,说明接触松动;当根部的材质有部分变色现象,说明接触不完全;当根部导线有断股现象,说明该导线已经疲劳。
4、根据示温蜡片或示温变色蜡纸检查。
设备停电时,在设备接头处贴上示温蜡片或示温变色蜡纸。可以根据示温蜡片有软化、熔化现象或示温变色蜡纸出现红、绿颜色变化,来判断设备接头发热程度。
5、利用远红外诊断技术判断。
随着远红外诊断技术的推广,运行人员经常利用热成像仪或远红外测温仪对设备各部位测温,从而安全、准确、直观地掌握设备发热情况。电工之家
6、电网出现异常后应加强导体接头检查。
电网出现谐振、过负荷或短路接地时,很可能产生过电压或电动力,导致螺丝松动,线夹断裂,因此应在电网异常后加强导体接头温度测试和检查。
三、防治措施:
1、把好设计源头关。
设计人员在考虑导体允许负荷电流时,不仅考虑正常导线截面载流量,还要考虑导体接头处因打孔、折弯等造成的损失。
主设备及连接设备要考虑环境污染的因素,粉尘污染较大地区尽量选用管型压接接头,绝缘设备要用防污型。
2、严格执行导线连接安装技术规范。
安装人员应在施工中严格执行有关技术规范和工艺标准。特别是接头压接前涂导电膏以增加导电强度,压接要均匀对称。
对于新安装设备要认真进行验收检查,按照三级验收制严把验收关。对于重要部位接头,还应测试接头接触电阻和进行温升试验。
无论何种连接接头,接头测试电阻值均不应大于同长度的原金属电阻值的1.2倍;在通过额定电流时,接头温升不应超过10℃。达不到以上要求的接头必须报废重新制作。
3、加强设备巡视,及时发现并处理缺陷。
加强设备接头在运行中的巡视维护,及时测温,准确地掌握运行中设备各部位温度及温差。
4、提高检修水平。
检修人员处理发热缺陷时,要先分析发热原因,再采取相应措施,从根源上、用发展的眼光去彻底消缺。
总之,只要严格设计标准,规范安装工艺,加强运行管理,及时检修维护,就能保证输变电设备安全、可靠运行。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
变电站直流系统的四个组成部分
有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
三相不平衡怎么回事,三相电出现三相不平衡的原因
有关三相不平衡的问题,三相不平衡由各路负载不均而引起,会增加线路及配电变压器的电能损耗、影响用电设备的安全运行、电动机效率降低。
时间:2022-09-15 12:44:38
变电站倒闸操作的流程图示例
有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
箱式变电站的技术参数图解
有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。
时间:2022-09-15 12:34:47
中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因
中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2022-09-15 09:58:12
变电所系统式主接线路图解
有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
电力线路产生“电压降”是什么原因
问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。
时间:2022-05-13 19:46:23
- 上一篇:电气控制柜装配工艺流程与注意事项
- 下一篇:防止低压配电盘(箱)火灾预防措施