漏电开关接零线是否有必要?

电工天下【漏电保护器】 编辑:小电工 发布时间:2016-11-18 06:57:59

漏电开关是否要接零线的问题

1、单相的不接零线不行,三相的不接零线是一样的可以用的,负载不需要零线为什么还要去接零线呢(如三相电动机)。

后面如果发生接地,假如是其中一相接地,三相线电流这和就不等于0了,就会出现零序电流,只要零序电流达到了开关的整定值就会跳闸。

2.如果零线不经过漏电开关,有单相负载的话就没法使用,接上负载就会跳闸.三相三线制的负载零线不经过漏电开关,漏电时该开关也会跳闸。

漏电开关的说明书中有详细的接线方式图。

很多情况下电网的确是没有地线,机器也没有接地线.他们是在变压器低压侧的中性点直接接地,配电箱的中性线也是接地的,机器接地是机器的导电金属材料直接通过大地或人体漏电,电流流回中性线而没有经过漏电开关,漏电开关就会检测到这个漏电流便动作跳闸.所以漏电开关不装零线或地线也一样能保护跳闸。

漏电开关的工作原理:以基尔霍夫节点电流定律为基础原理来工作的,即流入一个节点的电流恒等于从该节电流出的电流。

把漏电开关内的零序互感器看成一个节点,穿过零序互感器的导线中的电流就是该节点中的流入与流出电流,只要流出与流入的电流相等,零序互感器中就不会感应出电势(流)。

如果流入与流出的电流不相等,相当于漏电电流从别的地方旁路掉,零序互感器就会感应出电势(流),从而触发保护电路,使脱扣机构动作,漏电开关跳闸。