家用漏电保护器过压保护功能原理分析
来源:电工天下时间:2019-07-08 10:33:35 作者:老电工手机版>>
有关家用漏电保护器的过压保护功能,家用漏电保护器上借助“剩余动作电流”原理派生过压过载保护功能,模拟了人体触电或设备漏电状况,借此验证电路动作是否正常。
家用漏电保护器过压保护功能的原理
家用漏电保护器上利用“剩余动作电流”原理派生过压过载保护功能。
在图13一13所示的电路中,在试验按钮A和试验电阻R;构成的回路两端并联一只标称值的压敏电阻或一定起辉值的氖泡,使漏电保护器具有过压保护功能。
漏电保护器过压保护的原理
试验回路是跨接在电流互感器上下两端的电源的两侧,在这上边通过的电流,就相当于T的一次侧通过的剩余电流,这就模拟了人体触电或设备漏电状况,借此验证电路动作是否正常。
当在A, R,回路并联稳压管一类的元件后,其稳压值就是过压保护动作值,一般设定为280V。
当电网故障原因引起电压升高超过设定值时,稳压管很快导通,互感器初级出现剩余电流,二次侧感应出漏电流信号经处理放大推动执行部件脱扣器迅速动作,切断电源。漏电保护的基础就派生出过压保护功能。
相关文章
漏电保护器型号规格选择与安装要求
漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。
时间:2022-09-15 08:02:33
1p和1p+n漏电保护器的接线方法
有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:36:36
电热水龙头上漏电保护器的接线方法
在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。
时间:2022-07-09 06:34:58
两相漏电保护器的正确接线方法
有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:33:40
漏电保护器插座的正确接线方法
漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。
时间:2022-07-09 06:30:53
漏电保护器上火线与零线怎么接线
漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。
时间:2022-07-09 06:29:15
漏电保护器上接线柱没有标注L和N该怎么接
有关漏电保护器的接线问题,购买了一个漏电保护器,但在漏保上接线柱没有标注L和N,这种情况下应该怎么接线,凡在漏保器上无标明符号的,在接线时要注意哪些问题,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:31:01
漏电保护器的不同接线方法
来看下漏电保护器的不同接线方法,生活中的漏电保护器分为1P+N型、2P+N型、3P+N型三种,它们的接线方法必须正确才能及时起到保护作用,以下是这三种类型的漏电保护器的接线方式,供大家参考。
时间:2022-04-18 21:36:05
- 上一篇:空调漏电保护器接线图是什么样的?
- 下一篇:施工现场漏电保护器误动作有哪些原因?