当前位置:首页 > 电工技术 > 漏电保护器

空调漏电保护器接线图是什么样的?

时间:2016-11-18 06:57:31  编辑:电工  栏目:漏电保护器
导读:

分享一例空调漏电保护器的接线图,调漏电保护器接线图是什么的,空调漏电保护器接线方法及注意事项有哪些。

空调漏电保护器接线图与接线方法

家居装修中,空调漏电保护器必须要,可以对空调起到很好的保护作用。

调漏电保护器接线图是什么的,空调漏电保护器接线方法及注意事项有哪些,以下是电工技术之家小编整理的空调漏电保护器接线图与接线方法,一起来看看。

空调漏电保护器接线图

空调漏电保护器接线图

一、空调漏电保护器接线方法

1、根据不同的电气设备的供电方式,选用不同的漏电保护器

单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。

三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。

三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。

2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流

选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。

选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。

漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。

二、空调漏电保护器接线错误方式

1、用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作。

2、一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作。

3、装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。例如,当电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电,由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。

4、单相负荷应尽可能均衡分配。如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大,达到一定值时就会使干线首端的漏电保护器动作。

5、被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔,(http://www.dgjs123.com 电工技术之家)不得用三极漏电保护器代替四极三相四极、漏电保护器。如果是三相五线制,则保护地线不得穿过漏电保护器的互感器,而必须跨接到第一极漏电保护器前端(进线端)的零干线上或重复接地极上。

三、空调漏电保护器接法注意事项

1、漏电保护器负载侧的中性线,不得与其他回路共用。

2、漏电保护器标有负载侧和电源侧时, 应按规定安装接线,不得反接。

3、安装带有短路保护的漏电保护器, 必须保证在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。飞弧距离大小按漏电保护器生产厂家的规定。

4、安装时必须严格区分中性线和保护线, 三极四线式或四极式漏电保护器的中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外漏可导电部分。 保护线不得接入漏电保护装置。
空调漏电保护器接线图

以上就是漏电保护器接线图、漏电保护器接线方法及注意事项的全部内容,漏电保护器在家居中是必需的,对家中电器时有着重要的保护作用。

注:空调漏电保护器接线图是什么样的?电工天下免费提供,若有侵犯您权益的地方,请联系我们删除。