漏电断路器动作电流越小越好吗?
来源:电工天下时间:2019-07-08 10:20:17 作者:老电工手机版>>
漏电断路器动作电流是越小越好吗,漏电动作电流选得太大或太小均不好,漏电动作电流太大不能起有效保护,太小又会经常动作切断电源。
漏电断路器动作电流的大小
这个需要视具体情况而定,不能将漏电动作电流选得太大(不能起有效保护),又不能选得太小(经常动作切断电源,影响正常使用)。
对于触电危险性高的场合,应选用高灵敏度、快速型漏电保护装置(漏电动作电流不宜超过10mA)。
对于其他场所,应视其工作场所危险性的大小,安装漏电动作电流为10mA~30mA的快速型漏电保护装置。
选择漏电动作电流还应考虑误动作的可能性。漏电断路器应能避开线路不平衡的泄漏电流而不动作,还应能在安装位置可能出现的电磁干扰下不误动作。
选择漏电动作电流还应考虑漏电断路器制造的实际情况。
相关文章
断路器与漏电开关不稳定出现故障的原因
断路器与漏电开关不稳定的原因,断路器及漏电开关出现时好时坏故障怎么处理,由于线路接触不良、信号受干扰、开关或电气元件散热不好、电气设备使用功率过大等带来的故障问题。
时间:2021-09-23 09:16:44
剩余电流断路器的性能指标,剩余电流断路器的选用因素
有关剩余电流断路器的知识,剩余电流断路器的性能指标有哪些,主要有剩余动作电流、分段时间这二个,此外在选用剩余电流断路器时要注意什么,一起来看下。
时间:2021-09-16 06:29:54
一文看懂剩余电流断路器的工作原理
有关剩余电流断路器的知识,剩余电流是指流过剩余电流保护器主回路的电流瞬时值的矢量和(以有效值表示),而剩余电流断路器的工作原理是什么,可以通过本文来深入学习下。
时间:2021-09-14 06:20:05
漏电断路器1P+N与2P的区别有哪些?
有关漏电断路器1P+N与2P的区别,1P+N漏电断路器为:单极二线,2P漏电断路器为:二极二线式漏电保护器,一个2片空气开关加一个漏电模块,这就是漏电断路器1P+N与2P的主要区别。
时间:2020-10-26 15:32:26
漏电断路器知识:漏电断路器的作用及选择要求
有关如何选择漏电断路器的方法,漏电断路器的工作原理,漏电断路器的参数与类型,按使用目的与供电方式选用不同的漏电断路器,并介绍漏电断路器的使用方法,一起来了解下。
时间:2020-10-26 15:32:23
三相漏电断路器接线图与接线方法
有关三相漏电断路器接线图,三相漏电断路器的接线方法,三相漏电断路器接线方式为:A、B、C、N零线,上进下出。
时间:2020-10-26 15:32:17
家用漏电断路器接线图原理解析
家用漏电断路器接线图与原理,漏电断路器是防止漏电的开关,用于防止漏电事故的发生,漏电开关可以分为脉冲式、电磁式还有电子式,漏电断路器怎么接线?需要借助漏电断路器接线图来作一个参考。
时间:2019-09-11 15:01:43
漏电断路器动作电流大小的问题
有关漏电断路器动作电流的问题,漏电断路器是动作电流越小越好吗,选择漏电动作电流,是否需要考虑误动作的可能性,一起来了解下。
时间:2019-09-11 14:39:28
- 上一篇:漏电断路器不能并联使用怎么办?
- 下一篇:漏电断路器刚用就发生拒动作是什么原因