当前位置:首页 > 电工技术 > 漏电保护器

漏电保护器零线与火线接反怎么办?

时间:2015-11-09 04:14:52  编辑:电工  栏目:漏电保护器
导读:

漏电保护器零线与火线接反会引起跳闸吗,漏电保护器零线与火线接反怎么办,如火线与零线接反时,断开的是零线,火线并没有断开,因此设备仍然带电,漏电仍然存在。

一、漏电保护器零线与火线接反的问题

漏电保护器的火线零线接反时,当发生漏电情况时开关会跳闸,但电源的火线并不会断开,会引起设备与人生伤害。

漏电保护器是通过检测进入保护器的两条线路的电流是相相同而工作的。

当进入保护器的线路电流不相等时,即电器有漏电时,保护器跳闸。当保护器在断开只分断相线(火线),零线是没有进行控制的。

如火线与零线接反时,断开的是零线,火线并没有断开,因此设备仍然带电,漏电仍然存在,无法实现正常的保护作用。如果火线零线接线必须立刻纠正后再使用。

说明:
1P+N,也就是DPN,是指一根相线+一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能。n 线是因为相线回路出现故障(相线与其他相线发生短路等故障)才一起跳掉,自己本身并无此功能。(如果邻近回路的相线与本回路的n线短路,则本回路不会跳闸)。

二、电热水器漏电保护器火线和零线接错怎么办?

三、家用漏电保护器零火线接反了,空气开关控制零线有关系吗?

统一换电表,把进户线接反了,漏电保护器 、空气开关零火线没动。所以现在空气开关控制零线。洗衣机电失火,跟空气开关控制零线有关系吗?

火线与零线接反和洗衣机失火没有必然关系。

追问:
空气开关跳了火线还有电没关系吗?

追答:
空气开关跳了火线还有电是不安全的,人触摸到导体会触电,和洗衣机失火没有关系。

追问:
要是洗衣机在用,电短路了火线还有电他不是烧的跟厉害吗?

追答:
零线断了,没有回路,怎么会烧呢?

四、漏电断路器的L(火线)、N(零线)接反影响使用吗?

一漏电断路器,进线处标的是:左L,右N,出线处标的是:左L,右N。

现在接线方法是:进线处的左边接零线,右边接火线,出线处也是左零右火。进线出线完全相反。

还能正常使用吗?还是一合闸马上跳闸?

——★1、漏电保护器有两种开关结构:及单触头开关型和双触头开关型。单触头开关型在动作时,只切断表明火线(L)的那一侧,这种漏电保护器决不可以反接的,否则不会起到保护作用,会有触电危险的。
——★2、无论单触头开关型或者双触头开关型漏电保护器,进线接反是不会出现“一合闸马上跳闸”的现象。但是,作为电气施工人员应该养成规范的好习惯,按照要求正确接线。

其他答案:

如果说正常供电,那按你的说法,接反也可以完全正常的供电的,并不会一送电就跳闸,因为这是单相回路;但是要标明“L或者N”线的目的是:这只漏电断路器内部,零线有可能是直通而即使跳闸也不会切断的,也就是“单极空气开关”,跳闸只是切断了电流回路而保护线路、设备,并没有“双线切断”,所以一旦接反而且当线路发生跳闸情况时,,电流回路是被切断了,但是却是切断的零线,火线仍然带电,这将给检查和检修带来危险性。所以接线不应该接反的道理也就在此。当然如果是跳闸时是双线切断的空气开关,这样标示“L和N线”,也是为了规范,也是应该这样做的。

注:漏电保护器零线与火线接反怎么办?电工天下免费提供,若有侵犯您权益的地方,请联系我们删除。