漏电保护器的选择_漏电保护器的安装使用
来源:电工天下时间:2017-08-05 11:05:48 作者:老电工手机版>>
【漏电保护器的选择与安装使用问题】
1、漏电保护器的选择
1.1 漏电保护器的选择
漏电保护器是当电路中发生漏电或触电时,能够自动切断电源的保护装置。漏电保护器不同于其它产品,首先必须符合国家有关设计要求和规范,如果达不到产品的技术要求,不仅造成经济损失,更严重的是危及使用者的生命安全,造成极坏的社会影响。所以选择正规厂家的合格产品很关键。按国家劳动部《漏电保护器安全监察规定》要求,选择合格、适用的漏电保护器类型。
a)漏电保护器必须具备:产品合格证、中国电工产品认证委员会的认证标志、产品的注册商标、使用说明书和提供审验产品。进入胜利油田市场的漏电保护器,必须办理《质量安全认可证》,从源头保证产品的质量。
b)根据保护范围、人身设备安全和环境要求,选用漏电保护器分电压动作型和电流动作型两种。通常选用电流动作型的漏电保护器。
c)特殊场所漏电保护器的选用:易燃易爆等危险场所,选用防爆型产品;在潮湿、水汽较大的场所,选用密闭型产品;在粉尘浓度较高的场所,应采用防尘型或密闭型的产品。
2、漏电保护器的安装
2.1 安装人员资格
漏电保护器的安装、检查检验等应由持证电工负责进行。对电工进行有关漏电保护器的原理、结构、性能、安装使用要求、检查测试方法、安全管理等知识的培训,保证产品正确安装。
2.2 安装范围
a)触电、防火要求较高的场所和新、改、扩建工程使用各类低压用电设备、插座,均应安装漏电保护器。
b)对新制造的低压配电柜(箱、屏)、开关箱(屏)、发电机、操作台、试验台、以及机床、起重机械等机电设备的动力配电箱,在考虑设备的过载、短路、失压、缺相等保护的同时,要考虑漏电保护。
c)建筑施工场所、临时线路的用电设备,必须安装漏电保护器。
d)手持式电动工具(除Ⅲ类外),移动式生活日用电器(除Ⅲ类外)、其它移动式机电设备,以及其它触电危险较大的用电设备,必须安装漏电保护器。在电源开关箱内安装。
e)在潮湿、高湿、金属占有系数大的场所及其它导电良好的场所,如:机械加工、化工、船舶制造、食品加工、酿造等行业的生产作业场所,以及锅炉房、水泵房、食堂、浴室、医院等辅助场所,必须安装漏电保护器。
f)应使用安全电压的场所不得用漏电保护器代替。
2.3 安装要求
安装前,核对产品规格、型号是否符合设计标准、规范要求。为保证漏电保护器正确动作,安装和接线必须符合产品技术条件,并与配电线路状态相适应。
2.3.1 安装位置
应安装在无腐蚀性气体、无爆炸危险(防爆型除外)的场所,并防潮、防尘、防强振、防阳光直射、防磁场干拢。安装位置应便于检查、操作。保护器应垂直安装,并安装牢固。符合安装标准的规定值。
2.3.2 线路条件
一台保护器只能保护其后的独立回路,不能与其它线路有电气上的连接。如果一台容量不够,不能两台并联使用,要选择容量符合要求的漏电保护器。
3、漏电保护器的使用
漏电保护器安装后,应该正确使用。否则,即使是质量良好、安装合格的保护器也可能失效。因此,要做到以下几点
a)使用者应掌握漏电保护器的安装使用要求、保护范围、操作及定期检查的方法,不得自行装拆、检修。
b)使用单位要加强对漏电保护器运行安全的监督,并建立相应的管理制度。
c)漏电保护器的管理使用,应有明确的分工。
明确保护器负责人,一般为电工。保护器负责人应经过培训,了解漏电保护器的原理、性能和使用方法。制订使用人职责。使用人要了解保护器的功能,掌握保护器的自检方法,熟知正确的停电、送电程序。
d) 建立管理责任制。已安装的漏电保护器应有专人负责动作记录、检查、外观维护和更换。
4、运行中漏电保护器的检验
运行中的漏电保护器应进行定期检查,至少每月一次,并做好检查记录。检查内容包括:外观检查、试验装置检查、接线检查,信号指示及按钮位置检查。检查时,应注意操作试验按钮的时间不能太长,次数不要太多,以免烧坏内部元件。在正常运行中,如果漏电保护器发生动作,应根据动作的原因排除故障后,方可进行合闸操作。严禁带故障强行送电。
5、总结
漏电保护器虽然具有一定的保护作用,但在人体同时触及被保护线路两线的触电情况下不能起到保护作用;而且,漏电保护器本身出现故障,也不能发挥正常的保护功能。因此,在使用漏电保护器的同时,原有的保护措施不能拆除,应该继续使用。如:接零、接地保护等。即是额定漏电动作电流小于30mA的漏电保护器,也不能做为唯一的直接接触保护,只能做为直接接触的补充保护,同时操作人员还要严格遵守安全操作规程。只有这样,才能防止发生意外事故,确保安全。
相关文章
漏电保护器型号规格选择与安装要求
漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。
时间:2022-09-15 08:02:33
家用漏电保护开关品牌怎么选择
家用漏电保护开关品牌的选择要求,第一档,也是最好的,价格应该是最高的一些开关,这其中的开关适合用于相对有钱的家庭使用。这类开关主要包括一些合资的品牌,主要有施耐德、ABB、西门子、罗格朗。
时间:2022-05-16 11:28:22
家用漏电保护开关的选择依据
很多的朋友在选择漏电开关时,往往会有一种错误的选择方法,例如家里装了一个4000瓦的热水器,为了安全起见选了一个32安的漏电保护器,但配的电线是2.5平方的,这完全是错误的。
时间:2022-05-16 11:27:34
安装漏电开关后怎么做到绝对安全
安装漏电开关后怎么做到绝对安全?在用电线路中漏电保护开关的主要作,就是检测火线进来的电和从零线回去的电是否相同,以此来决定是否跳闸,从而保护用电者的安全。
时间:2022-05-16 10:59:51
安装漏电保护器时的7条注意事项
怎么正确安装漏电保护器,在安装时需要注意以下几点:安装前,核对漏电保护器铭牌上的数据是否符合使用要求,并且要操作数次,检查其动作是否灵活,有无卡涩现象。
时间:2022-04-18 21:34:17
怎么正确选择漏电保护器的接线方法
怎么正确选择漏电保护器的接线方法,低压漏电保护器有单相二线(1P+N)、两相二线(2P) 、两相三线(2P+N,已淘汰)、三相三线(3P)、三相四线(3P+N)等几种,在使用时应根据电力系统的特点来选择。
时间:2022-04-18 21:14:02
安装漏电保护器时要注意的10大问题
在安装漏电保护器之前,必须先检查漏保的额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流、漏电动作时间等是否符合要求,为了做到正确安装,接线时分清相线和零线。
时间:2022-02-11 06:41:52
安装漏电保护器打火什么原因,漏电保护器的装设范围有哪些
有关漏电保护器的知识,漏电保护器上测试按钮非常有用,可以测试功能是否正常,当漏电保护器出现打火现象时,一般是什么原因引起的,漏电保护器的装设范围有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-01-15 06:53:46