家用漏电保护器的容量选择

来源:电工天下时间:2016-07-20 20:29:54 作者:老电工手机版>>

家用漏电保护器的容量选择

先计算出总功率是多少,然后根据功率选择漏电开关
用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。
要求漏电开关额定电流要大于负载电流。
一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。
没有27A的漏电开关,所以:
漏电开关应该选择32A的。
漏电动作电流选择30MA的。
相关文章
  • 漏电保护器型号规格选择与安装要求

    漏电保护器型号规格选择与安装要求

    漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。

    时间:2022-09-15 08:02:33

  • 家用漏电保护开关品牌怎么选择

    家用漏电保护开关品牌怎么选择

    家用漏电保护开关品牌的选择要求,第一档,也是最好的,价格应该是最高的一些开关,这其中的开关适合用于相对有钱的家庭使用。这类开关主要包括一些合资的品牌,主要有施耐德、ABB、西门子、罗格朗。

    时间:2022-05-16 11:28:22

  • 家用漏电保护开关的选择依据

    家用漏电保护开关的选择依据

    很多的朋友在选择漏电开关时,往往会有一种错误的选择方法,例如家里装了一个4000瓦的热水器,为了安全起见选了一个32安的漏电保护器,但配的电线是2.5平方的,这完全是错误的。

    时间:2022-05-16 11:27:34

  • 怎么正确选择漏电保护器的接线方法

    怎么正确选择漏电保护器的接线方法

    怎么正确选择漏电保护器的接线方法,低压漏电保护器有单相二线(1P+N)、两相二线(2P) 、两相三线(2P+N,已淘汰)、三相三线(3P)、三相四线(3P+N)等几种,在使用时应根据电力系统的特点来选择。

    时间:2022-04-18 21:14:02

  • 家用漏电开关跳闸十大原因详解

    家用漏电开关跳闸十大原因详解

    有关家用漏电开关跳闸的十大原因,可能是由于漏电开关与负载不匹配,电源进线电压过高,漏电断路器质量有问题,漏电断路器接线错误等引起的开关跳闸。

    时间:2020-10-26 15:54:30

  • 漏电断路器知识:漏电断路器的作用及选择要求

    漏电断路器知识:漏电断路器的作用及选择要求

    有关如何选择漏电断路器的方法,漏电断路器的工作原理,漏电断路器的参数与类型,按使用目的与供电方式选用不同的漏电断路器,并介绍漏电断路器的使用方法,一起来了解下。

    时间:2020-10-26 15:32:23

  • 漏电开关的动作时间的选择要求

    漏电开关的动作时间的选择要求

    有关漏电开关的动作时间的小知识,在漏电开关的设计制作时,如何来确定动作电流的大小,以及在选择漏电开关的动作时间时,需要注意哪些问题,一起来了解下。

    时间:2020-04-22 10:28:46

  • 家用配电箱漏电保护器的正确安装位置

    家用配电箱漏电保护器的正确安装位置

    在家庭用电中,配电箱保护器应安装在哪里,需要电工人员好好斟酌下再安装,这里讲一下家用配电箱漏电保护器的正确安装位置,供大家学习参考。

    时间:2020-04-21 09:27:34

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有