家用漏电断路器选择的三个要点
来源:电工天下时间:2019-09-11 14:39:20 作者:老电工手机版>>
有关家用漏电断路器的选择方法,家用漏电断路器选择的三个要点,包括合理选择漏电动作电流及动作时间,选择合适的额定电流,额定电压、频率、极数的选择等。
家用漏电断路器的选择要点
一、合理选择漏电动作电流及动作时间
额定漏电动作电流是指在制造厂规定的条件下,保证漏电断路器必须动作的漏定电流值。漏电断路器的额定漏电动作电流主要有5、10、20、30、50、75、100、300毫安等几种。
家用漏电断路器漏电动作电流一般选用30毫安及以下额定动作电流。特别潮湿区域,如浴室、卫生间等最好选用额定动作电流为10毫安的漏电断路器。
额定漏电动作时间是指在制造厂规定的条件下,对应于额定漏电动作电流的最大漏电分断时间。
单相漏电断路器的额定漏电动作时间,主要有小于或等于0.1秒、小于0.15秒、小于0.2秒等几种。小于或等于0.1秒的为快速型漏电断路器,防止人身触电的家庭用单相漏电断路器,应选用此类漏电断路器。
二、选择合适的额定电流
目前市场上适合家庭生活用电的单相漏电断路器,从保护功能来说,(电工技术之家 www.dgjs123.com)大致有漏电保护专用、漏电保护和过电流保护兼用及漏电、过电流、短路保护兼用三种产品。
漏电断路器的额定电流主要有6、10、16、20、40、63、100、160、200安等多种规格。
对带过电流保护的漏电断路器,同一等级额定电流下会有几种过电流脱扣器额定电流值。如DZL18一20/2型漏电断路器,它具有漏电保护与过流保护功能,其额定电流为20安。
但是,其过电流脱扣器额定电流有10安、16安、20安三种,因此过电流脱扣器额定电流的选择,应尽量接近家庭用电的实际电流。
三、额定电压、频率、极数的选择
漏电断路器的额定电压有交流220伏和交流380伏两种,家庭生活用电常用单相,故应选用额定电压为交流220V/50Hz的产品。
漏电断路器有2极、3极、4极三种,家庭生活用电应选2极的漏电断路器。
相关文章
漏电保护器型号规格选择与安装要求
漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。
时间:2022-09-15 08:02:33
1p和1p+n漏电保护器的接线方法
有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:36:36
电热水龙头上漏电保护器的接线方法
在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。
时间:2022-07-09 06:34:58
两相漏电保护器的正确接线方法
有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:33:40
漏电保护器插座的正确接线方法
漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。
时间:2022-07-09 06:30:53
漏电保护器上火线与零线怎么接线
漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。
时间:2022-07-09 06:29:15
漏电开关安全运行的十条保障措施
漏电开关安全运行措施,参考如下:1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度。2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,在雷雨季节应增加试验次数。
时间:2022-07-09 06:25:54
漏电保护开关推不上去的原因分析
已经拔掉了漏电开关负载侧的所有负载,但仍然送不上电,建议把开关负载侧的线拆除掉,测试下能否送上电,如果能送上电,则说明负载侧线路接地短路或者线路绝缘过低。只能用万用表检查线路,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。
时间:2022-07-09 06:24:54