漏电开关:只在在设备或线路漏电情况下才起作用。他与工作电流没关系。

漏电断路器动作时间和动作电流是国家规范规定的。一般电气设备控制和工程中插座回路都要安装漏电开关。

规范规定漏电开关漏电电流小于等于30mA, 动作时间小于0.1秒,而在地下室或坑道中或潮湿场所,漏电开关漏电电流小于等于15mA, 动作时间小于0.1秒

当设备异常电流增大时,开关跳闸起到保护设备及线路的作用。这种开关是自动开关而不是漏电开关。

按经验公式选择漏电保护器的动作电流

1、照明回路或居民用电回路漏电保护器的动作电流大于或等于(电路的实际最大供电电流/2000)

2、三相四线制动力回路漏电保护器的动作电流大于或等于(电路的实际最大供电电流/1000)

单机配用的漏电保护器,其动作电流应大于设备正常运行条件下实测最大泄漏电流的4倍。

分支电路中的漏电保护器,其动作电流应大于线路正常运行条件下实测最大泄漏电流的2.5倍。