漏电保护器的安装与接线注意事项
来源:电工天下时间:2019-09-04 13:26:21 作者:老电工手机版>>
有关漏电保护器的安装,漏电保护器的接线方式与注意事项,应避开振动、机械冲击和高温环境安装,漏电保护器的保护范围,应是独立回路,施工现场分级保护的漏电保护器的安装注意事项。
漏电保护器的安装与接线注意事项
(a)(b)
图 漏电保护器布线方式
1、根据漏电保护器的安装场所和安装环境,选择合适类型的漏电保护器。
2、应避开振动、机械冲击和高温环境安装。
3、漏电保护器的保护范围,应是独立回路,不能与不在保护范围内的其它线路有电气上的连接,那怕是中性线上的连接与借用。否则,必将使通过漏电保护器零序电流互感器一次侧的电流不平衡,导致误动。
4、使用漏电保护器,被保护的用电设备外露可导电部分,仍必须与保护线相连接。但保护线(PE线)严禁通过漏电保护器。
5、施工现场分级保护的漏电保护器,因保护线路长,保护范围广,在线路末端连接时应注意经过漏电保护器后的中性线在任何场合都不能重复接地或接用电设备外露可导电部分。
6、当漏电保护器上标有“电源侧”和“负载侧”时,必须接对,不允许将电源侧作为负载侧接线。负载侧的中性线应保证绝缘良好和接线正确,且中性线不得接地,PE线和中性线不得接错。
7、不能因为负载的增加而采用增加一台漏电保护器与原漏电保护器并联连接的供电方式,即使两台漏电保护器型号、参数相同。因为型号、参数完全相同的两台漏电保护器,其内部阻抗并非完全一样,所以并联连接时,通过两台漏电保护器零序互感器的电流存在不平衡,会使其中一个误动。另一个出现过载跳闸或长期过载烧坏(不带过载保护功能)事故。
8、施工现场较多配电箱安装在室外,为了避免雨水或露水沿着导线流入箱内,往往采用下进线方式,而且沿着漏电保护器两侧布线,如图(a)所示。
这样两侧导线可能与电磁式漏电保护器零序电流互感器的二次线圈交链,使二次侧有输出。
随着负载电流的增大,二次侧输出也增大,会使漏电保护器误动作。
为防止这种误动作现象,应同时将电源线与负载线各自扎成一束,沿同一侧敷设,如图(b)所示。
相关文章
漏电保护器型号规格选择与安装要求
漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。
时间:2022-09-15 08:02:33
1p和1p+n漏电保护器的接线方法
有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:36:36
电热水龙头上漏电保护器的接线方法
在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。
时间:2022-07-09 06:34:58
两相漏电保护器的正确接线方法
有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:33:40
漏电保护器插座的正确接线方法
漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。
时间:2022-07-09 06:30:53
漏电保护器上火线与零线怎么接线
漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。
时间:2022-07-09 06:29:15
漏电保护器上接线柱没有标注L和N该怎么接
有关漏电保护器的接线问题,购买了一个漏电保护器,但在漏保上接线柱没有标注L和N,这种情况下应该怎么接线,凡在漏保器上无标明符号的,在接线时要注意哪些问题,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:31:01
安装漏电开关后怎么做到绝对安全
安装漏电开关后怎么做到绝对安全?在用电线路中漏电保护开关的主要作,就是检测火线进来的电和从零线回去的电是否相同,以此来决定是否跳闸,从而保护用电者的安全。
时间:2022-05-16 10:59:51
- 上一篇:漏电保护器的安装要求与注意事项
- 下一篇:漏电保护器的结构三大组成部分