刀开关与刀形开关的安装方法步骤
来源:电工天下时间:2019-11-06 21:42:42 作者:老电工手机版>>
有关刀开关与刀形开关的安装方法步骤,安装刀开关和刀形开关时的注意事项,包括刀开关的安装方向、接线方式与操作动作等。
刀开关与刀形开关的安装方法
安装刀开关与刀形开关的注意事项:
1、安装方向
应垂直安装,最大倾斜度不要超过5。,并使动触点在静触点下方。
2、接线方式
接线时,应把电源进线接在开关上方的进线座端头上,用电设备的引线接到下方的出线座上。
接线时应把螺钉拧紧,如接线端孔眼较大,而导线较细,可把线头的塞入部分弯成双根,用钳子夹拢后塞人孔内再拧紧螺钉。如连接处松动,会产生高温而过热。
3、接触方面
刀片与固定触点间的接触应牢靠,大电流触点或刀片可适量加一些润滑油(脂)。双投刀开关在分闸位置时,刀片应可靠地固定。
4、操作动作
有消弧触点的刀开关,各相的分闸动作要一致。
相关文章
刀开关外形型号含义与电气符号的表示法
有关刀开关外形型号含义与电气符号的表示法,常用刀开关有 HD 系列及 HS 系列板用刀开关、 HK 系列开启式负荷开关和 HH 系列封闭式负荷开关等,其外形图、刀开关的型号含义与电气符号。
时间:2022-08-26 09:54:27
刀开关与组合开关的手动控制电路
刀开关与组合开关控制电路,如下图:,图1:刀开关,图2:组合开关,图3:熔断器,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-17 05:26:08
隔离刀开关图片及电气符号
隔离刀开关图片及电气符号,一次系统元件:隔离刀开关;低压范围:690V、400V。功能:用于隔离电源,使其间有一明显可见的断开点。
时间:2022-01-23 17:28:09
一次系统元件接地刀开关图片及电气符号
一次系统元件接地刀开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:接地刀开关。功能:作为检修时保证人身安全,用于接地的一种机械地装置,下面具体来看下。
时间:2022-01-16 08:19:51
刀开关图片及电气符号
刀开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:刀开关。主要功能:用于隔离电源,使其间有一明显可见的断开点。
时间:2022-01-10 06:02:06
双闸刀开关控制电动机接线图与电路分析
双闸刀开关控制电动机的接线图,电动机用双闸式保护装置是用两只闸刀开关控制电动机,介绍了两只闸刀开关控制电动机的接线方法,供大家学习参考。
时间:2021-08-13 09:35:17
刀开关常见故障原因与解决办法
刀开关常见故障现象原因及处理方法,动静触点烧坏和闸刀短路,触刀过热甚至烧坏,开关手柄转动失灵,接线时,应将电源线接在上端,负载线接在下端。
时间:2021-06-10 09:28:25
双投刀开关图形符号的图文解释
分享一个双投刀开关的图形符号,HS型双投刀开关也称转换开关,常用于双电源的切换或双供电线路的切换等,其示意图及图形符号如图,一起来了解下。
时间:2020-11-17 13:27:34
- 上一篇:刀开关与熔断器的选择原则
- 下一篇:双电源自动转换开关的工作原理与结构组成