隔离开关运行维护的具体要求
来源:电工天下时间:2019-11-24 20:13:28 作者:老电工手机版>>
有关隔离开关运行与维护的具体要求,用隔离开关进行切换操作和对它进行监视,检查人员在巡视配电装置时,对隔离开关应进行仔细的检查等。
隔离开关运行与维护要求
高压电器中,隔离开关是一种简易电器,结构简单,维护方便,同时故障率低。
实践证明,如果维护与监视放松,还是会出现意想不到的事故,造成经济损失及带来电网危害。
1、监视:变电所值班人员的任务之一是用隔离开关进行切换操作和对它进行监视。温度不应超过允许温度70℃运行。
隔离开关的接头及触头不应有过热现象,可采用变色漆或示温片及红外测温仪进行监视。
2、检查:检查人员在巡视配电装置时,对隔离开关应进行仔细的检查,如发现缺陷,应及时消除,以保证隔离开关的安全运行。其检查项目如下:
①对隔离开关绝缘子检查时,应注意绝缘子完整无裂纹、无电晕和放电现象。
②操作连杆及机械各部分,应无损伤,无锈蚀,各机件应紧固,位置应正确,无歪斜、松动、脱落等不正常现象。
③闭锁装置应良好,在隔离开关拉开后,应检查电磁闭锁或机械闭锁的销子确已销牢,隔离开关的辅助接点位置应正确。
④刀片和刀嘴的消弧角应无烧伤、不变形、不锈蚀、不倾斜,否则会使触头接触不良。
在触头接触不良的情况下,会有较大的电流通过消弧角,引起两个消弧角发热、发红。当夜间巡视检查时,在远处就可以看到像一个小红火球似的,严重时会焊接在一起,使隔离开关无法拉开。
⑤刀片和刀嘴应无脏污,无烧伤痕迹,弹簧片、弹簧及铜瓣子应无断股、折断现象。
⑥接地开关应接地良好,并应注意检查其可见部分,特别是易损坏的可挠部分。
⑦检查隔离开关的触头。 来自:电工技术之家
触头在运行中的维护和检查是比较复杂的,这是因为隔离开关在运行中,刀片和刀嘴的弹簧片会锈蚀或过热,使弹力减小;隔离开关在断开后,刀片及刀嘴暴露在空气中,容易发生氧化和脏污;
隔离开关在操作过程中,电弧会烧伤动、静触头的接触面,而各个联动机件会发生磨损或变形,影响接触面的接触;
在操作过程中若用力不当,还会使接触位置不正,触头压力不足及产生机械磨损。
上述这些情况均会导致隔离开关动、静触头的接触不良,因而值班人员应加强检查和维护,及时消除设备缺陷,以保证隔离开关的安全运行。
对触头检查的内容随触头接触形式的不同而异。触头的接触形式很多,按接触面外形的几何形状不同,可分为点接触、线接触、面接触及滑动接触四种。
点接触常常因隔离开关的操作连杆位置不正而发生刀嘴一面接触、一面不接触的情况,其次是三相严重不平衡。
合闸时有一相刀片已经人槽,而其他两相的刀片却没有入槽,因此值班人员在检查时,应注意这两点。
在线接触中常见的故障是刀片不能全部合入刀嘴内和弹簧片不紧,其次是由于嘴和刀片头部因安装不正而引起接触不良,因此,值班人员在检查时应该注意。
相关文章
- 上一篇:电流感应开关进行电机保护的方法
- 下一篇:单相隔离开关的操作要求与操作顺序