管线布线是用钢管或硬塑料管作导线保护管所敷设的线路,钢管布线有防潮、防火,防爆等性能,硬塑料管布线有防潮,抗酸碱、耐腐蚀等性能。在化工腐蚀或高频车间等场所,需要采用硬塑料管布线。
管线布线的基本要求
1、穿管导线要求
穿管导线的额定电压不应低于交流500V,管内导线不得有接头,必须有接头时,应加装接线盒。
穿管导线的最小截面:铜芯绝缘线应不小于1.0mm²;铝芯绝缘线应不小于2.5mm²。管内导线一般不得超过10根。不同电压、不同电度表的导线不得穿在同一根管内。
一个交流回路的所有导线,应穿在同一根钢管内。钢管内不允许穿单根导线,但直流回路及接地线除外。管内导线总截面(包括绝缘层),不得超过管子有效截面的40%。
2、保护管及其连接要求
1)钢管必须经过防锈处理。明敷或暗敷的钢管,管壁厚度不应小于1.0mm。埋设在地下或敷设在潮湿和有腐蚀性场所的钢管,管壁厚度不应小于2.5mm。钢管的最小管径不应小于9.5mm。
2)暗敷硬塑料管的管壁厚度不应小于3.0mm。
3)钢管与钢管的连接应用束节。管子与接线盒连接时,连接处应用螺母拧紧。在有蒸气、腐蚀气体、多尘及油水和其他液体可能渗入管内的车间场所,连接处应密封。薄壁钢管严禁用气焊或电焊方法直接对焊。钢管管口应加装护圈。
4)钢管连接的束节两端应用圆钢跨接接地。跨接两端应焊接牢固,焊接长度不应小于管径的6倍。配电箱的总电源管应与接地干线跨接,电源箱引出管的末端支管,连接成环形接地,成一良好电气通路。在任意二点之间,接地电阻值应不大于 1Ω。
5)硬塑料管连接可采用束节、套接。管口光滑可不用护圈。
6)为便于导线穿管和维修,相邻两个接线盒之间有以下规定:
(1)无转角的直线管,每45m处应装接线盒;
(2)有一个转角的线管,在30m处应装接线盒;
(3)有二个转角的线管,在20m处应装接线盒;
(4)有三个转角的线管,在12m处应装接线盒。
7)线管转角时的曲率半径规定为:
(1)明敷线管,应不小于线管外径的4倍;
(2)暗敷线管,应不小于线管外径的6倍。
8)钢管弯曲夹角不应小于90°,弯曲处的管径不应因套曲而缩小。
相关文章安装墙壁开关及插座接线时的布线问题

在安装墙壁开关及对插座接线时,应该怎么来正确布线,这个要看需要多少插座,确定好在每个房间的安装位置,再来选购指定数量的墙壁开关插座,并进行正确安装与布线。
时间:2022-07-16 08:01:29
铝片卡布线的五条敷设要求

在进行铝片卡布线操作时,应遵循如下的敷设要求:导线要横平竖直,并且和建筑物贴平。线路穿墙时,应装设套管保护。220V和380V线路的接头,应在铝制的接线盒内进行。
时间:2022-01-25 05:58:22
塑料管布线的敷设要求有哪些

在进行塑料管布线操作时,应遵循如下的敷设要求:塑料管布线和钢管布线类似,所用的附件为塑料制品,塑料管机械强度较低,埋入墙内时要用水泥沙浆保护,在地面下时要用混凝土保护。
时间:2022-01-25 05:56:47
木槽板布线的敷设要求有哪些

在进行木槽板布线时,需要遵循如下的敷设要求:木槽板需用干燥木材制成,槽内涂刷绝缘油和建筑物接触的底面涂防腐油,槽板的外表面刷带色的油漆。
时间:2022-01-24 05:34:01
钢管布线的敷设要求有哪些

在进行钢管布线时,应遵循如下的敷设要求:钢管及其附件必须有防腐性能,明敷设时刷防腐漆,暗敷设时用混凝土保护。钢管的内径要圆滑,无堵塞、无漏洞,其接头须紧密。
时间:2022-01-24 05:28:58
家装布线时如何预留网线口

家装布线时如何预留网线口?在家庭布线时建议预留一些有线的网络口,最好在客厅和房间都留有有线网络口,不仅可以供台式机、电视机等位置固定,还可以使用有线网络的设备、家电使用。
时间:2022-01-13 13:28:59
电工标准布线的四点要求

有关电工布线的知识,在电路施工中进行布线时,必须严格按照标准布线的要求来操作,这里总结了电工标准布线的四点要求,主要包括预埋线管开槽、穿电线、做好电线接头等,下面具体来看下。
时间:2022-01-01 08:02:32
卫生间电线布线与开关插座布置说明

卫生间的电路改造,只要把整体照明灯具的线路预留好即可,相对厨房电线布线要简单很多。卫生间水气较多,严禁在卫生间潮湿处,比如淋浴区或澡盆附近设置电源插座,在卫生间其它区域设置的电源插座要采用防溅式的插座。
时间:2021-09-06 06:15:00
- 上一篇:浴霸怎么正确安装,浴霸开关安装步骤说明
- 下一篇:家装弱电线缆布线时注意哪些问题