如何选择家装电线规格平方数?
来源:电工天下时间:2020-05-15 10:06:23 作者:老电工手机版>>
有关家装电线规格平方数的选择方法,在家装电线平方数的选择上,确定门口到各个功能区最远位置的距离 ,确定各功能区灯的数量,各功能区插座数量,各功能区大功率电器数量,然后计算出家装电线规格平方数。
家装电线规格平方数
原文标题:家装电线规格平方数选择
首先,确定门口到各个功能区(主卧室、次卧室、儿童房、客厅、餐厅、主卫、客卫、厨房、阳台、走廊)最远位置的距离。
把上述距离量出来,有:A米、B米、C米、D米、E米、F米、G米、H米、I米、K米共11个结果 。
然后,确定各功能区灯的数量(各功能区同种辅灯统一算一盏),各功能区插座数量,各功能区大功率电器数量(没有用0表示)。
计算1.5MM电线长度为:(A+5米)乘主卧灯数;(B+5米)乘次卧灯数;(C+5米)乘儿卧灯数;(D+5米)乘客厅灯数; (E+5米)乘餐厅灯数; (F+5米)乘主卫灯数;(G+5米)乘客卫灯数;(H+5米)乘厨房灯数;(I+5米)乘阳台灯数;(K+5米)乘走廊灯数;上述结果之和乘于2。
计算2.5MM电线长度为: (A+2米)乘主卧插座数;(A+2米)乘主卧插座数;(B+2米)乘次卧插座数;(C+2米)乘儿卧插座数;(D+2米)乘客厅插座数; (E+2米)乘餐厅插座数;(F+2米)乘主卫插座数;(G+2米)乘客卫插座数;(H+2米)乘厨房插座数;(I+2米)乘阳台插座数;(K+2米)乘走廊插座数;上数结果之和乘于3。
4MM电线长度为;(A+4米)乘主卧大功率电器数量;(B+4米)乘次卧大功率电器数量;(C+4米)乘儿卧大功率电器数量;(D+4米)乘客厅大功率电器数量;(E+3米)乘餐厅大功率电器数量;(F+3米)乘主卫大功率电器数量;(G+3米)乘客卫大功率电器数量;(H+3米)乘厨房大功率电器数量;(I+2米)乘阳台大功率电器数量;(K+2米)乘走廊大功率电器数量;上述之和乘于3。
3室2厅2卫1厨房1阳台的房子 以上A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K真实数据为12米 12米 15米 7米 4米 12米 4米 6米 15米 0米 8米,如果各功能区灯的数量都为1,各功能区插座的数量都为2 各功能区大功率电器数量都为1 那么根据公式:1.5MM线需要290米(3卷内), 2.5MM需要690米(7卷多),4MM需要381米(4卷),电话线,有线和网线都可以算出来了, 这个数据应该是相当准确的,还留余地的。
相关文章家装电线怎么选择,高手教你从四个方面辨真假

家庭装修中要用到电线,怎么知道自己买的电线是不是买亏了,或者买的电线有没有偷工减料,家装电线应该怎么选择,下面高手教大家从四个方面来辨别电线有没有被动手脚,一起来了解下。
时间:2022-08-05 11:44:20
接地线软铜线规格及使用环境

接地线软铜线规格及使用环境说明:平时常见的短路导线的直径为16平方毫米软铜线、25平方毫米软铜线、35平方毫米软铜线、50平方毫米软铜线、75平方毫米软铜线、90平方毫米软铜线等。
时间:2022-07-27 06:11:30
220V市电线路火线零线都带电的原因分析

在220V市电线路中火线带电是正常的,而零线也带电的话,则说明电路出现了故障问题,那么220V市电线路火线零线都带电是什么原因引起的,应该怎么检查与解决这一问题,下面来看下。
时间:2022-05-09 22:15:57
电线铁管的弯管技巧,电线弯管的注意事项

电线铁管弯管时要用到弯管器,把需要弯曲的位置放入到弯管器中,双脚踩着铁管的一端,双手扳动弯管器即可。一般电线管都是直的,那么这类电线管怎么弯曲,下面具体来看下。
时间:2022-02-11 19:43:36
电线线管怎么弯比较好

电线线管怎么弯比较好,明配管弯曲半径为直径的6-8倍,当只有一个弯时最小为4倍。暗埋管弯曲半径为直经的10倍以上,暗埋管是直线时不能超过30米,1个弯不超过22米,2个弯不超过15米,3个弯不超过8米。
时间:2022-02-11 06:28:07
一文看懂家装电线的规格标准

家装电线的规格标准,电线规格在国际上主要有三个标准:美制(AWG)、英制(SWG)和国标(CWG),常说的几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
时间:2022-02-10 06:38:21
家装电线管种类有哪些

穿线管是用于电缆架设的现场,对电缆起到很好的保护作用。不同的施工环境需要不同材质的穿线管,以下是穿线管的多种分类,供大家参考。
时间:2022-02-10 06:30:58
怎么挑选电线,四大招在手不用愁

现在家庭中有很多大功率的家用电器,用电负荷越来越大,那么在挑选电线电缆时必须把握好质量,怎么来挑选电线,如何来选购和使用聚氯乙烯绝缘电缆电线,掌握了以下四大招,就不用发愁了。
时间:2022-01-27 07:20:44
- 上一篇:家装弱电线路如何布线?
- 下一篇:家装电工线路设计技巧与注意问题