热继电器可用作短路保护吗?
来源:电工天下时间:2021-02-19 06:16:58 作者:老电工手机版>>
热继电器有没有短路保护功能,热继电器可用作短路保护吗,当短路电流很大时,热继电器可能还未来得及动作,就已把热元件或被保护电器设备烧坏了,因此,热继电器不能用作短路保护。
一、热继电器用作短路保护
热继电器,是利用电流热效亦使双金属片受热弯曲推动动作机构切断控制电路起保护作用的。
双金属片受热弯曲需要一定的时间口当电路中发生短路时,虽然短路电流很大,但热继电器可能还未来得及动作,就已把热元件或被保护电器设备烧坏了。
因此,热继电器不能用作短路保护。
二、热继电器不能用作短路保护
热继电器是检测到温度升高到一定程度才断开的。
此时电流已经比较大,后级的元器件设备很可能已经被烧毁。
一般只用几个到几十个毫秒就足够烧毁设备,热继电器灵敏度没这么高。
不可以,发热元件动作需要一定时间,与短路速断快溶绝不同,禁用。
三、热继电器不能用作短路保护的原因
热继电器是通过电流的变化由于热元件变型发出信号而切断主回路,是有一定时间的,但短路也是大电流,热继电器也会动作,热继电器从某种程度上来讲是否可以做短路保护?
1、不行。热继电器是做过载保护的,短路产生大电流,热继电器可能回跳不开。
不能。热继电器是有时限的,双金属片受热变化来控制过载保护,因此不能用来做短路保护。
2、在发生短路时,热继电器还未来得及动作,强大的短路电流足以将它在瞬间毁灭。
3、注意知足保护与过载保护的区别
1)、短路保护,要求瞬时动作;2)、过载保护,要求延时动作;3)、热继电器保护具有延时功能,只能用于过载保护,不能用于短路保护;
第一,一般断路器瞬时动作为0.1s,标准规定<0.2s. 符合标准GB14048.2,家用符合GB10963,
第二,热继电器在大电流(也算短路吧)2.55In时,动作时间按I2RT,一般企业标准规定4s左右.执行标准GB14048.4~5。
第三,热继电器是继电器,继电器承载电流时信号电流,一般小于2A,断路器能够承载大电流.其触头系统具有限流功能。
第四,作为短路保护,还要具备分断能力,一般要达到KA级别,有额定运行短路分断能力和额定极限短路分断能力,这是区别断路器性能的重要参数指标之一。
第五,即使热继电器在短路时动作,可如何来分断这个短路电流?用接触器吗?接触器不能分断短路电流的。
4、短路保护,要求瞬时动作;
肯定不能,过载保护,它的动作时间长,最长动作时间可达20分钟,如果设备短路,那你要保护的器件早就烧了,而它还没动作呢。
反过来说,要是能的话,还用分保险管,空气开关这些不同类型的保护?统一用热继电器好了。就是要针对不同情况下,不同反时限的保护。
不能,因为热继电器具有热惯性,通过热继电器的电流达到整定电流之后延时一段时间后才动作,而短路保护要求瞬间瞬间断开电路。
相关文章
利用热继电器制作一个限电器线路
在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。
时间:2022-06-01 20:40:14
一例热继电器校验台的原理图解
一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。
时间:2022-06-01 20:02:59
热继电器文字符号与图形符号
热继电器是一种利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器,以下是热继电器的文字符号和图形符号,一起来看下。
时间:2021-12-26 08:26:31
一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明
一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明,如下图:一次系统元件:热继电器。功能:主要用于保护电动机的过载。
时间:2021-12-09 09:58:45
热继电器试验和调整的四点要求
热继电器试验和调整的四点要求,热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的试验和调整,需要按如下要求进行,下面具体来看下。
时间:2021-11-17 06:46:52
怎么测试热继电器的整定电流?
热继电器的整定电流的测试要求如下:1、测试热继电器的整定电流时,可以将各相热元件串联;2、对于有断相保护的热元件,可将热元件分相串联;
时间:2021-11-17 06:45:22
在安装热继电器时的五点注意事项
在安装热继电器(全称热过载继电器,又称热保,文字符号FR)时,需要注意以下事项:热继电器安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差一般不能大于5%;连接导线的截面应符合规定。
时间:2021-11-17 06:20:31
热继电器型号及含义说明
有关热继电器型号及含义,热继电器铭牌一般标的产品型号,额定电压,额定电流,设计序号,热继电器的型号基本相同,设计序号各生产厂家不相同。
时间:2021-08-21 21:27:06
- 上一篇:时间继电器怎么接线,有哪些要求?
- 下一篇:线路断开时继电器转换触点的控制关系图解