频繁启动的电动机能用热继电器作过载保护吗?
来源:电工天下时间:2020-12-07 09:36:37 作者:老电工手机版>>
有关频繁启动的电动机是否可以使用热继电器作过载保护的问题,电动机用热继电器做过载保护,需要考虑的问题,一起来了解下。
电动机与热继电器过载保护

在短时重复工作制中,由于电动机处于不断重复起动过程中,从而造成热继电器中的双金属片的温升不能有效地反映出电动机的绕组的工作现状。
从而也可能出现误动作影响电动机的正常工作。故建议采用过电流继电器作为其相应的保护为宜。
延伸阅读:
用热继电器作为电动机的过负荷保护时,其整定值应大于电动机的额定电流,原因是什么?
因为热继电器的动作电流大于其整定值。 热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。
1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。
2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。来自:电工技术之家
例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,(www.dgjs123.com)不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
整定值应该等于额定电流值,并且整定值并不等于动作值,因为热继电器动作有滞后性,设定值其实就是不动作电流值。
只有大于整定值时,热继电器才开始动作。
如果设定值高于电机额定电流值,电机将允许长时间超电流值工作,电机及电路将发热烧毁
传统的保护电机,一般都是用热继电器;主要是过负载保护,当负载电流过大时,热继电器产生过热情况,使接触器断开,这样起到保护电机的作用;可见是根据设置的原理来的了。不过现在大都使用电动机保护器来更全面保护电机了!
整定值多少,也就是达到多少电流时跳闸。因为你是作为过负荷保护(电流大于额定电流时,叫做过负荷)当然要大于额定电流,否则怎么能是过负荷呢?
相关文章利用热继电器制作一个限电器线路

在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。
时间:2022-06-01 20:40:14
一例热继电器校验台的原理图解

一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。
时间:2022-06-01 20:02:59
热继电器文字符号与图形符号

热继电器是一种利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器,以下是热继电器的文字符号和图形符号,一起来看下。
时间:2021-12-26 08:26:31
一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明

一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明,如下图:一次系统元件:热继电器。功能:主要用于保护电动机的过载。
时间:2021-12-09 09:58:45
热继电器试验和调整的四点要求

热继电器试验和调整的四点要求,热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的试验和调整,需要按如下要求进行,下面具体来看下。
时间:2021-11-17 06:46:52
怎么测试热继电器的整定电流?

热继电器的整定电流的测试要求如下:1、测试热继电器的整定电流时,可以将各相热元件串联;2、对于有断相保护的热元件,可将热元件分相串联;
时间:2021-11-17 06:45:22
在安装热继电器时的五点注意事项

在安装热继电器(全称热过载继电器,又称热保,文字符号FR)时,需要注意以下事项:热继电器安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差一般不能大于5%;连接导线的截面应符合规定。
时间:2021-11-17 06:20:31
热继电器型号及含义说明

有关热继电器型号及含义,热继电器铭牌一般标的产品型号,额定电压,额定电流,设计序号,热继电器的型号基本相同,设计序号各生产厂家不相同。
时间:2021-08-21 21:27:06