热继电器的整定电流是什么?
来源:电工天下时间:2020-07-01 16:49:56 作者:老电工手机版>>
有关热继电器的整定电流的相关知识,热继电器的主要技术参数是整定电流,热继电器的整定电流是指保护电机的动作电流,热继电器的整定值一般为保护电机额定电流的1至1.15之间。
热继电器的整定电流
参考一:热继电器的整定电流
热继电器的整定电流是指保护电机的动作电流,在此电流值时运行一段时间后继电器动作,使主回路断开,以达到保护电机的目的,一般整定到电机额定电流的1.05-1.15倍。
热继电器的主要技术参数是整定电流。
整定电流是指长期通过发热元件而不致使热继电器动作的最大电流。
当发热元件中通过的电流超过整定电流值的20%时,热继电器应在20分钟内动作。
热继电器的整定电流大小可通过整定电流旋钮来改变。
选用和整定热继电器时一定要使整定电流值与电动机的额定电流一致。
普通热继电器的“整定电流”通过旋钮上的刻度来指示,只能确定一个大概数字,整定误差较大。
而维继采用液晶或LED显示器直接显示和设置整定电流值,非常精确直观。
参考二:热继电器的整定电流
热继电器的电流整定值;指的是能保护电机过载和用电设备的电流整定值,如一台电机10KW,额定电流20A,选的热继电器是18-25A的,那么热继电器的电流整定值整定在20A或20.2A上,这就是热继电器的电流整定值,再如一台电机132KW额定电流160A,(电工技术之家 www.dgjs123.com)用于保护的互感器是200/5,选的热继电器为0-5A,这时用于保护这台电机的热继电器的电流整定值是4A,就是热继电器的电流整定值。热继电器主要作用就是用于电机过载保护。
参考三:热继电器的整定电流应是用电设备额定电流的多少倍?
回答:热继电器的整定值一般为保护电机额定电流的1至1.15之间。可根据电机负荷大小而定。
相关文章
利用热继电器制作一个限电器线路
在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。
时间:2022-06-01 20:40:14
一例热继电器校验台的原理图解
一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。
时间:2022-06-01 20:02:59
热继电器文字符号与图形符号
热继电器是一种利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器,以下是热继电器的文字符号和图形符号,一起来看下。
时间:2021-12-26 08:26:31
一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明
一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明,如下图:一次系统元件:热继电器。功能:主要用于保护电动机的过载。
时间:2021-12-09 09:58:45
热继电器试验和调整的四点要求
热继电器试验和调整的四点要求,热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的试验和调整,需要按如下要求进行,下面具体来看下。
时间:2021-11-17 06:46:52
怎么测试热继电器的整定电流?
热继电器的整定电流的测试要求如下:1、测试热继电器的整定电流时,可以将各相热元件串联;2、对于有断相保护的热元件,可将热元件分相串联;
时间:2021-11-17 06:45:22
在安装热继电器时的五点注意事项
在安装热继电器(全称热过载继电器,又称热保,文字符号FR)时,需要注意以下事项:热继电器安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差一般不能大于5%;连接导线的截面应符合规定。
时间:2021-11-17 06:20:31
热继电器型号及含义说明
有关热继电器型号及含义,热继电器铭牌一般标的产品型号,额定电压,额定电流,设计序号,热继电器的型号基本相同,设计序号各生产厂家不相同。
时间:2021-08-21 21:27:06
- 上一篇:教你怎么选择热继电器?热继电器选用要点指南
- 下一篇:热继电器整定电流及测试方法