热继电器选型的六个注意事项

来源:电工天下时间:2020-07-01 16:37:34 作者:老电工手机版>>

有关热继电器选型的六个注意事项,包括电动机的容量和电压、长期稳定工作的电动机、电动机的绝缘等级、电动机的启动电流和启动时间等因素,均是选择热继电器时要考虑的。

热继电器选型的注意事项

热继电器选型

热继电器作为电动机的过载保护元件,故选用时应了解电动机的技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。

大家都习惯按电动机额定电流选用热继电器,实际上是不够确当的,如果保护一台重载起动的电动机,只按电动机额定电流选用,那么电动机在起动时热继电器就要脱扣,造成误动作。

因此在选用热继电器时,要注意:

1、电动机的容量和电压是选择热继电器的重要参数依据。

2、长期稳定工作的电动机

可按电动机的额定电流选用热继电器。取热继电器整定电流的0.95~1.05倍或中间值等于电动机额定电流。

使用时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。来自:电工天下

3、电动机的绝缘等级及结构

由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。

同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就越强。即使所用绝缘材料相同,但电动机结构不同,在选用热继电器时也应有所差异。

例如,封闭式电动机散热比开启式电动机差,其过载能力比开启式电动机低,热继电器的整定电流应选为电动机额定电流的60%~80%。

4、电动机的启动电流和启动时间

电动机的启动电流一般为额定电流的5~7倍。

对于不频繁启动、连续运行的电动机,在启动时间不超过6s的情况下,可按电动机的额定电流选用热继电器。

如果负载惯性居大起动时间长,所选用的热继电器的整定电流应比电动机额定电流稍高,才能达到正确保护。

如果出厂的整定电流与选用值有差距,可用调节凸轮调到合适值。

5、若用热继电器作电动机缺相保护,应考虑电动机的接法

对于Y形接法的电动机,当某相断线时,其余未断相绕组的电流与流过热继电器电流的增加比例相同。

一般的三相式热继电器,只要整定电流调节合理,是可以对Y形接法的电动机实现断相保护的。

对于Δ形接法的电动机,其相断线时,流过未断相绕组的电流与流过热继电器的电流增加比例则不同。

即流过热继电器的电流不能反映断相后绕组的过载电流,因此,一般的热继电器,即使是三相式,也不能为Δ形接法的三相异步电动机的断相运行提供充分保护。

此时,应选用JR20型或T系列这类带有差动断相保护机构的热继电器。

6、具体工作情况

若要求电动机不允许随便停机,以免遭受经济损失,只有发生过载事故时,方可考虑让热继电器脱扣。

此时,选取热继电器的整定电流应比电动机额定电流偏大一些。

我国目前生产的热继电器,基本上只适用于不频繁启动、轻载启动的电动机进行过载保护。

对于正、反转频繁转换以及频繁通断的电动机,如起重用电动机则不宜采用热继电器作过载保护。

在选用热继电器时必须注意这一点。

相关文章
  • 固态继电器怎么选型,九点注意事项看一看

    固态继电器怎么选型,九点注意事项看一看

    有关继电器的小知识,固态继电器怎么选型,可以从九个方面来考虑,充分考虑焊接时的温度与时间条件,使用环境温度的影响,以及固态继电器的过流、过压保护措施,下面具体来看下。

    时间:2022-09-04 07:20:46

  • 利用热继电器制作一个限电器线路

    利用热继电器制作一个限电器线路

    在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。

    时间:2022-06-01 20:40:14

  • 一例热继电器校验台的原理图解

    一例热继电器校验台的原理图解

    一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。

    时间:2022-06-01 20:02:59

  • 热继电器文字符号与图形符号

    热继电器文字符号与图形符号

    热继电器是一种利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器,以下是热继电器的文字符号和图形符号,一起来看下。

    时间:2021-12-26 08:26:31

  • 一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明

    一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明

    一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明,如下图:一次系统元件:热继电器。功能:主要用于保护电动机的过载。

    时间:2021-12-09 09:58:45

  • 热继电器试验和调整的四点要求

    热继电器试验和调整的四点要求

    热继电器试验和调整的四点要求,热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的试验和调整,需要按如下要求进行,下面具体来看下。

    时间:2021-11-17 06:46:52

  • 怎么测试热继电器的整定电流?

    怎么测试热继电器的整定电流?

    热继电器的整定电流的测试要求如下:1、测试热继电器的整定电流时,可以将各相热元件串联;2、对于有断相保护的热元件,可将热元件分相串联;

    时间:2021-11-17 06:45:22

  • 在安装热继电器时的五点注意事项

    在安装热继电器时的五点注意事项

    在安装热继电器(全称热过载继电器,又称热保,文字符号FR)时,需要注意以下事项:热继电器安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差一般不能大于5%;连接导线的截面应符合规定。

    时间:2021-11-17 06:20:31

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有