中间继电器动作电压值_中间继电器额定电压的定义
来源:电工天下时间:2022-10-07 08:56:29 作者:老电工手机版>>
有关中间继电器动作电压的额定值是多少,新国标对中间继电器额定电压的定义,低电压继电器一般是可调的,其动作值按设计要求整定。
中间继电器动作电压值
220v的交流继电器动作电压,如果低于额定电压的85%继电器就不能动作。继电器用于对电压有要求的电气系统里,用于对电压进行监测,当电压低于某一数值,发出信号,或自动执行某种操作。
低电压继电器,正常情况下是吸合的,当电压低于某一数值释放。低电压继电器一般是可调的,其动作值按设计要求整定。中间继电器动作电压值是多少_新国标对中间继电器额定电压的定义。
为继电器线圈额定电压的85%~110%均能正常工作,低于额定电压的80%将不能吸合工作。
1、动作电压:不大于70%额定值。
2、返回电压:不小于5%额定值。
3、动作时间:不大于0.02S(额定值下)。
4、返回时间:不大于0.02S(额定值下)。
5、电气寿命:继电器在正常负荷下,电寿命不低于1万次。
6、功率消耗:直流回路不大于4W,交流回路不大于5VA。
中间继电器(intermediate relay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。
中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。
所以,它只能用于控制电路中,它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电,少数使用交流供电。
常见中间继电器动作值范围
继电器类型动作电压动作时间普通中间继电器:
1、Uop≤70%Ue,Ufh≥5%Ue。2、IOP≤继电器额定电流,Ifh≥5%。
具有保持线圈的继电器:
1、保持电流≤80%继电器额定电流;2、保持电压≤65%继电器额定电压。
出口中间继电器
1、检验条例10.5.6条:55%Ue≤Uop≤70% Ue。
2、整组试验可用80%Ue代替检查≤10mS跳、合闸线圈检验条例6..2.4条:30%Ue≤Uop≤65% Ue TBJ自保持电流50%开关跳闸电流,电流线圈压降≤5%Ue 信号继电器指示、掉牌可靠。
中间继电器的工作电压多少?
正太JZX22F/4Z的中间继电器,上边写3A 220VAC 3A28VDC。
这个是不是吸和线圈电压是28V 3A? 再个问题,可不可以用一路220VAC控制4路220VAC接触器的闭合断开,220V接吸和线圈会不会烧掉?
解答:
中间继电器的工作电压:
所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。
附1,中间继电器常见的七大作用
中间继电器,集成电路型,作为老式DZ-200系列电磁式中间继电器的替代产品,其稳定性,动作速度均优于老式电磁继电器;现多用于大型柜体的新建和改造项目中;其安装方式分为板前和板后两种形式,柜体开孔,则需采用板后安装的方式。
中间继电器在线路中的常见作用
一、代替小型接触器
中间继电器的触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时,可以用来替代小型接触器使用,比如电动卷闸门和一些小家电的控制。这样的优点是不仅可以起到控制的目的,而且可以节省空间,使电器的控制部分做得比较精致。
二、增加接点数量
这是中间继电器最常见的用法。在电路控制系统中一个接触器的接点A需要控制多个接触器或其他元件时(图中接点A需要控制一个接触器,两个指示灯),一般不接成图1a的形式,因为这样不利于维修(有时一个接点容量也不够),而是在线路中增加一个中间继电器,不仅不会改变控制形式,而且便于维修。
三、增加接点容量
我们知道,中间继电器的接点容量虽然不是很大,但也具有一定的带负载能力,同时其驱动所需要的电流又很小,因此可以用中间继电器来扩大接点容量。比如一般不能直接用感应开关、三极管的输出去控制负载比较大的电器元件。而是在控制线路中使用中间继电器,通过中间继电器来控制其他负载,达到扩大控制容量的目的。
四、转换接点类型
在工业控制线路中,常常会出现这样的情况,控制要求需要使用接触器的常闭接点才能达到控制目的,但是接触器本身所带的常闭接点已经用完,无法完成控制任务。这时可以将一个中间继电器与原来的接触器线圈并联,用中间继电器的常闭接点去控制相应的元件,转换一下接点类型,达到所需要的控制目的。
五、用作开关
在一些控制线路中,一些电器元件的通断常常使用中间继电器,用其接点的开闭来控制,如图4所示。如彩电或显示器中常见的自动消磁电路,三极管控制中间继电器的通断,从而达到控制消磁线圈通断的作用。
六、转换电压
在工业控制线路控制线路中电压是DC24V。接触器KM2需控制电磁阀KT的通断,而电磁阀的线圈电压是AC220V。如果按照图5a所示的电路,将电磁阀的线圈直接与接触器的接点相接,在原理上不是不可以,但考虑到维修习惯和使用安全问题。应该在另一个地方安装一个中间继电器,通过中间继电器来控制电磁阀。如图5b所示。这样做可以将直流与交流、高压与低压分开.便于以后的维修并有利于安全使用。
七、消除电路中的干扰
在工业控制或计算机控制线路中,虽然有各种各样的干扰抑制措施,但干扰现象还是或多或少地存在着。
如图6a所示,PLC的输入点10.1由于存在线路耦合现象,线路中存在有很小的感应电流,而PLC输入所需电流也很小,当感应电流大于PLC输入所需电流时,就会使PLC的控制出现误动作。也就是说此时虽然没有操作按钮SB。但PLC也会输出相应的动作。这时可以在控制线路中串联一个小型中间继电器,相应的控制线路改为如图6b所示。一般的感应电流不会引起中间继电器的动作,只有当原来10.1线路中按钮操作时才会使得中间继电器动作,给PLC一个正常的输入信号,这样就达到了消除干扰的目的。
附2,中间继电器动作值和返回值的校验方法
校验时,首先调节可变电阻器,向继电器冲击地加入电压(电流),使继电器衔铁被完全吸合的最低电压(电流)为起动值;然后,再调节可变电阻器,使继电器衔铁返回到原来位置的最高电压(电流)为返回值。
电压型中间继电器(如图a)的起动电压应为额定值的50-70%,返回电压不得小于额定值的5%;电流型中间继电器(如图b)的起动电流应为额定值的50%-100%,返回电流也不得低于额定值的5%。
相关文章
中间继电器信号的转换方法
有关中间继电器实现信号转换的方法,中间继电器线圈得电时,原触点的状态逻辑也会由于线圈的得电而改变逻辑,实现常开触点与常闭触点的开合。
时间:2022-09-05 09:47:04
一文看懂中间继电器的应用方法
有关中间继电器的知识,在众多的继电器产品中,中间继电器的应用广泛,在使用前需要了解中间继电器的结构组成,以及为什么要选择中间继电器,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-03-18 05:35:14
中间继电器文字符号与图形符号说明
中间继电器文字符号与图形符号说明,中间继电器的本质是一个电压继电器,但其触头比较多(可多达8对)、触头容量可达5-10A,且动作灵敏,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 20:28:48
怎么检验中间继电器的动作值和返回值?
怎么检验中间继电器的动作值和返回值?检验中间继电器的动作值和返回值的基本要求:在检验时,先调节可变电阻器,向继电器冲击地加入电压(电流),使继电器衔铁被完全吸合的最低电压(电流)为起动值;
时间:2021-11-17 06:51:04
二次回路中中间继电器扩展辅助开关触点的用法
有关二次回路中中间继电器扩展辅助开关触点的用法,为防止备自投重复动作,在每个动作逻辑中设置一个“充电”计数器,充满电后开放出口逻辑。
时间:2020-12-15 09:10:00
中间继电器的作用分类与工作原理
有关中间继电器的作用,中间继电器的工作原理,中间继电器的分类,分为电磁型中间继电器、延时中间继电器、静态中间继电器等。
时间:2020-12-09 06:04:55
中间继电器品牌有哪些(进口与国产继电器品牌)
常见的中间继电器品牌有哪些,进口的中间继电器品牌主要有:ABB、施耐德、西门子、欧姆龙,国产继电器:王利,汇港,松乐、明达、柳晶等。
时间:2020-12-09 06:04:54
中间继电器的结构与原理图解
有关中间继电器的结构与工作原理的图解,中间继电器实质就是电压继电器,它的触头数量较多(可达8对),触头容量较大(5~10A)、动作灵敏。
时间:2020-12-09 06:04:51
- 上一篇:热继电器的工作原理_热继电器的选择要求
- 下一篇:中间继电器的额定电压是多少