交流接触器的触头系统类型图解
来源:电工天下时间:2016-02-07 08:32:30 作者:老电工手机版>>
交流接触器的触头系统类型
两个导电元件之间的相互接触来实现导电的现象,称为电接触现象。
交流接触器的触头系统的电接触方式为可分合接触,即利用触头的分合,达到断开和接通电路的目的。
其触头的结构型式有桥式触头和指形触头两种,如图1。
CJ0系列交流接触器触头一般采用双断点桥式触头。
(a)双断点桥式触头 (b)指形触头
图1 交流接触器触头结构形式
通常,交流接触器既有主触头,也有辅助触头。主触头用于通断电流较大的主电路,一般由三对常开触头组成;辅助触头用以通断电流较小的控制电路,一般由两对常开触头和两对常闭触头组成。
所谓触头的常开和常闭,指电磁系统未通电动作前触头的原始状态。
常开和常闭触头是由衔铁通过杠杆驱动而产生动作的。
当电磁线圈通电时,常闭触头首先断开,继而常开触头闭合;而当电磁线圈断电时,常开触头首先恢复断开,继而常闭触头恢复闭合。两种触头在改变工作状态时(即通电或断电瞬间),动作有先后之差,这个时间差很短。之所以采用这种设计,是因为在控制过程中,多数断通电的先后顺序不能反向,否则会造成短路等事故。
相关文章
交流接触器主触头过热或熔焊怎么办?
有关交流接触器主触头过热或熔焊的原因,遇到交流接触器主触头过热怎么办,这里从七个方面介绍了交流接触器触头发热导致熔焊的解决方法。
时间:2020-12-03 13:14:36
接触器辅助触头损坏怎么办?
交流接触器辅助触头损坏,无法修复且设备又急需使用,怎么办呢?
时间:2020-07-02 16:11:34
交流接触器的触头系统图解
有关交流接触器的触头系统,交流接触器的触头系统的电接触方式为可分合接触,其触头的结构型式有桥式触头和指形触头两种,常开和常闭触头是由衔铁通过杠杆驱动而产生动作的。
时间:2020-05-12 13:30:09
交流接触器主触头烧毁的曲折检查过程
为大家分享一次交流接触器主触头烧毁的检查过程,风机和水泵回路的接触器接连发现主触头粘连和烧毁,如何快速排除故障并做出处理,一起来了解下。
时间:2019-12-08 10:18:30
接触器触头接触不牢靠是什么原因,怎么处理?
有关接触器触头接触不良的原因与处理方法,触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,以及不导通现象。
时间:2019-11-13 06:45:22
接触器的构造(电磁机构、触头与灭弧装置)
有关接触器的构造,接触器由电磁机构、触头系统、灭弧装置等部分组成,这里详细介绍了电磁机构、触头与灭弧装置的具体知识,供大家学习参考。
时间:2019-05-20 13:16:37
交流接触器的触头接触电阻过大怎么办?
有关交流接触器的触头接触电阻过大的原因,触头接触电阻变大导致很大的电压降,使负荷设备的输入功率降低,这里分析了可能的几种原因,并提供了处理方法。
时间:2019-05-17 05:58:41
接触器的触头接触不牢靠怎么办?
有关接触器的触头接触不牢靠的几种原因,触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,这里提供了相关解决方法。
时间:2018-09-08 11:09:58
- 上一篇:交流接触器的电磁机构用于消除衔铁振动和噪音
- 下一篇:交流接触器的运行检查项目