接触器应用常见问题总结
来源:电工天下时间:2016-02-05 20:37:38 作者:老电工手机版>>
接触器应用常见问题
交流接触器产生过电压的原因:感性回路的通断过程。在分断电感回路时,分断瞬间产生的电感力会使电流继续流过,于是回路就通过电磁线圈的固有电容而闭合,从而产生过电压。
以下是接触器在使用过程中的常见问题,分析了接触器故障的可能原因,并提供了解决方法,供大家参考。
1:接触器线圈烧毁或损坏的原因?
(1)控制电源的电压偏低,导致线圈接线端子上的控制电压偏低,当电压低到一定程度,铁芯就不能吸合,此时线圈中的电流是正常维持电流的几倍(电流大小取决于电压的大小),时间一长,线圈就会因过度发热而烧坏。
(2)线圈控制线偏长,尽管控制电源是正常的,但是由于线路压降的影响,导致线圈接线端子上的控制电压偏低,当电压低到一定程度,铁芯就不能吸合,此时线圈中的电流是维持电流的几倍(电流大小取决于电压的大小),时间一长,线圈就会因过度发热而烧坏。
(3)线圈接线端子上的控制电压偏高(>1.1 x Us),导致线圈过度发热而烧坏。例如:将380V电压施加于220V线圈,大约15分钟左右就会烧坏,电压越高,线圈烧坏所需的时间越短。
(4)在线圈制造,运输和安装过程中,碰撞或产品跌落造成漆包线与接线端子的连接处机械损伤,工作一段时间后,损伤处烧断。
2:通电后接触器的触头不能闭合的可能原因?
(1)线圈供电线路断路;(2)线圈断路;(3)线圈控制电压偏低;(4)接触器的线圈已经烧坏,线圈骨架热变形导致动铁芯无法吸合到位,最终导致触头不能闭合;(5)主触头粘连;(6)衔铁中有异物,麻点;(7)主触点错位(多见于大接触器,桥式触点);(8)辅助接点安装不好。
3:断电后接触器的触头不能分开的原因?
(1)线圈的控制线过长,由于导线电容的影响,剩余电压过高,足以维持铁芯处于闭合状态,最终导致触头不能分开;(2)接触器的线圈已经烧坏,变形的线圈骨架卡住动铁芯使之无法运动,最终导致触头不能分开;(3)触头已被熔焊;(4)接触器有自锁功能,且该功能正常。
4:接触器出现噪音的原因?
(1)异物进入铁芯极面;(2)铁芯短路环断裂;(3)铁芯装配不到位,使动静铁芯的极面不吻合;(4)线圈控制电压偏低;(5)主触点有异物,辅助触电安装是否良好;(6)外部接线是否良好(紧固螺钉未拧紧,冷压端头压接问题)。
5:接触器触头熔焊的原因?
(1)接触器负载相相或相地之间发生短路,或接触器本身相间短路,短路电流通过触头,导致触头熔焊:没有短路保护元件;短路保护元件只按1类配合配置;短路保护元件按2类配合配置。
(2)星-三角起动电动机时,星型连接与三角型连接之间没有足够的时间间隔,虽然星形接触器触头已打开,但是星形接触器触头间的电弧熄灭需要时间,如果星形接触器触头间电弧没有熄灭,而此时三角接触器立即合上,就会形成短路, 短路就会引起触头熔焊。(电工技术之家 www.dgjs123.com)
(3)控制电源的电压偏低或线圈控制线偏长引起线圈两端的电压偏低,如果此电压正好处于抖动区,铁芯产生的磁吸力一会儿大于弹簧的反力,一会儿小于弹簧的反力,动铁芯来回运动带动触头来回抖动,触头时分时合,引起触头间不断燃弧,导致触头熔焊。
(4)工作环境恶劣,粉尘太大,由于接触器的防护等级一般为IP00或IP20,粉尘会进入到触头的接触面,粉尘会增加触头局部的接触电阻,而没有粉尘的部分,其电流密度会增大,最终温度升高导致触头熔焊。
(5)设计选型不当,接触器的容量不够,接触器的寿命很快终结,触头熔焊。
接触器的基本概念:
1、负载使用类别AC-1,AC-3与AC-4以及AC-15和DC-13的含义和区别
负载使用类别用来表示接触器、隔离器、负荷隔离开关和开关熔断器组合装置等低压开关设备的用途与负载特性。
2、如何抑制交流接触器控制线圈过电压的产生
交流接触器产生过电压的最重要原因就是感性回路的通断过程。
在分断电感回路时,分断瞬间产生的电感力会使电流继续流过,于是回路就通过电磁线圈的固有电容而闭合,从而产生过电压。
交流接触器电磁线圈分断时产生的过电压不仅会对与接触器线圈并联的压敏元件带来危害,也会引起电子电路控制导线中的电容性耦合而出现严重干扰。
因此,建议在产生过电压的位置即接触器线圈上就地进行衰减,以免其作为干扰脉冲通过并联控制导线而传给其他电器。
为抑制过电压,基本上是采用下述线路元件与接触器线圈相并联连接:RC阻容吸收回路;压敏电阻;二极管组合。
相关文章
接触器不吸合的故障范围及查找方法
有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?
在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办
15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事
有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:53:32
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析
在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因
有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
时间:2022-04-22 16:49:13
接触器不吸合的几种原因分析
有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:47:55
控制电路中接触器不吸合怎么检修
有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
- 上一篇:接触器的使用类别_接触器的典型负载分类
- 下一篇:交流接触器的功能原理与接线方法