交流接触器的安装要领总结
来源:电工天下时间:2020-02-13 17:40:57 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器的安装要领,检查线圈的额定电压、额定电流等技术数据是否符合要求,安装与接线时,切勿把零件失落在接触器内部,接触器的触头应定期清扫保持清洁。
交流接触器的安装要领
1、安装前应先检查线圈的额定电压、额定电流等技术数据是否符合要求;检查接触器触头接触是否良好,有无卡阻现象;对新安装的接触器应擦净铁芯表面的防锈油。
2、接触器一般应安装在垂直面上,倾斜度不得超过5°。对有散热孔的接触器,散热孔应放在上下位置,以利于散热。
3、安装与接线时,切勿把零件失落在接触器内部,以免引起卡阻,或引起短路故障。
4、应拧紧固定螺钉,防止运行振动。
5、触头表面因电弧出现金属小珠时,应及时锉修,但银及银合金触头表面产生的氧化膜,由于接触电阻很小,可不必锉修,否则会缩短触头的寿命。
6、接触器的触头应定期清扫保持清洁,但不允许涂油。