交流接触器触头熔焊的原因与处理措施
来源:电工天下时间:2021-10-13 06:14:51 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器触头熔焊的原因与处理措施,触头熔焊的可能原因,包括负载侧短路、触头弹簧压力过小、吸合过程中有停滞现象等,本文提供了交流接触器触头熔焊的处理方法。
交流接触器触头熔焊问题
1、交流接触器触头熔焊的原因,不外如下几种:
①操作频率过高或产品超负荷使用。
②负载侧短路。
③触头弹簧压力过小。
④触头表面有金属颗粒突起或有异物。
⑤操作回路电压过低或机械卡住,致使吸合过程中有停滞现象,触头停顿在刚接触的位置上。
2、交流接触器触头熔焊的处理办法
①调换合适的接触器。
②排除短路故障,更换触头。
③调整触头弹簧压力。
④清理触头表面。
⑤提高操作电源电压,排除机械卡住故障,使接触器吸合可靠。
总之,接触器操作频率过高、过载运行,负载侧短路、触头表面有导电颗粒或触头弹簧压力过小等原因,都会引起触头熔焊。
发生此故障后即使按下停止按钮,电动机也不会停止转动,应立即切断前一级开关,再进行检修。
相关文章
交流接触器主触头过热或熔焊怎么办?
有关交流接触器主触头过热或熔焊的原因,遇到交流接触器主触头过热怎么办,这里从七个方面介绍了交流接触器触头发热导致熔焊的解决方法。
时间:2020-12-03 13:14:36
接触器辅助触头损坏怎么办?
交流接触器辅助触头损坏,无法修复且设备又急需使用,怎么办呢?
时间:2020-07-02 16:11:34
交流接触器的触头系统图解
有关交流接触器的触头系统,交流接触器的触头系统的电接触方式为可分合接触,其触头的结构型式有桥式触头和指形触头两种,常开和常闭触头是由衔铁通过杠杆驱动而产生动作的。
时间:2020-05-12 13:30:09
交流接触器主触头烧毁的曲折检查过程
为大家分享一次交流接触器主触头烧毁的检查过程,风机和水泵回路的接触器接连发现主触头粘连和烧毁,如何快速排除故障并做出处理,一起来了解下。
时间:2019-12-08 10:18:30
接触器触头接触不牢靠是什么原因,怎么处理?
有关接触器触头接触不良的原因与处理方法,触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,以及不导通现象。
时间:2019-11-13 06:45:22
接触器的构造(电磁机构、触头与灭弧装置)
有关接触器的构造,接触器由电磁机构、触头系统、灭弧装置等部分组成,这里详细介绍了电磁机构、触头与灭弧装置的具体知识,供大家学习参考。
时间:2019-05-20 13:16:37
交流接触器的触头接触电阻过大怎么办?
有关交流接触器的触头接触电阻过大的原因,触头接触电阻变大导致很大的电压降,使负荷设备的输入功率降低,这里分析了可能的几种原因,并提供了处理方法。
时间:2019-05-17 05:58:41
接触器的触头接触不牢靠怎么办?
有关接触器的触头接触不牢靠的几种原因,触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,这里提供了相关解决方法。
时间:2018-09-08 11:09:58
- 上一篇:交流接触器日常检查与保养内容
- 下一篇:接触器的种类与选择要求