交流接触器运行噪声大的七种情况
来源:电工天下时间:2021-09-16 09:02:53 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器运行噪声大的七种情况,运行中交流接触器的噪声很大的处理方法,提高操作回路的电压,查明并消除机件不灵活的原因,短路环断裂而产生噪声,应更换铁芯或短路环。
交流接触器的运行噪声大
处理方法:
1、电源电压不足,电磁铁的吸力不够而产生噪声,应设法提高操作回路的电压。
2、磁系统装配不当或受震动而歪斜或者机件卡住,是铁芯不能吸平,因而产生噪声。处理时应调整此系统,查明并消除机件不灵活的原因。
3、极面生锈或有异物(如油垢、粉尘、花毛等)侵入铁芯极面,此时应当清理铁芯极面。
4、由于触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声,通常调整触头弹簧压力即可。
5、由于短路环断裂而产生噪声,应更换铁芯或短路环。
6、铁芯极面磨损过度而不平,应更换铁芯。
7、线圈匝间短路,通常更换线圈即可。
相关文章
交流接触器的电磁铁噪声过大怎么办?
交流接触器的电磁铁噪声过大怎么办?运行中的交流接触器的噪声过大,可以按如下方法来处理:1、操作电源电压过低,电磁铁吸不住就会产生噪声。处理办法:调高操作回路的电压。
时间:2021-11-17 06:28:13
交流接触器改直流运行节电电路的改造过程
有关交流接触器改直流运行节电电路的改造过程,一种正弦起动直流运行,并可交直流两用的电路,开关SA为双掷旋转开关,在电路中起交、直流转换作用。
时间:2021-05-17 09:34:25
接触器控制三相异步电动机实现可逆运行线路图解
使用接触器控制三相异步电动机,以实现可逆运行线路的方法,在正、反转控制线路中分别串联对方接触器的一对常闭辅助触头,实现三相异步电动机的可逆运转。
时间:2020-12-04 09:15:47
交流接触器噪声过大怎么办,交流接触器噪声问题原因
有关交流接触器噪声过大的问题,交流接触器产生的噪声过大怎么办,是什么原因导致交流接触器噪声过大,如何处理这个问题,一起来了解下。
时间:2020-12-01 13:23:11
交流接触器噪声太大怎么办,交流接触器降噪处理措施
有关交流接触器的噪声问题产生的原因,造成交流接触器的运行噪声较大和振动的原因,交流接触器的降噪处理措施,其他交流接触器的降噪处理技巧。
时间:2020-12-01 13:23:10
交流真空接触器的选用与运行维护项目
交流真空接触器的选用与运行维护项目,真空接触器的电磁线圈额定电压有220V、380V等,交流真空接触器的运行维护,包括外部维护、触点维护、铁芯部分维护等。
时间:2020-07-04 10:22:16
交流真空接触器的选用与运行维护要点
有关交流真空接触器的选用要求,以及交流真空接触器的运行维护的要点,包括运行中的检查项目、接触器的维护、触点系统维护、铁芯部分维护、灭弧罩部分维护等重点内容。
时间:2020-05-12 14:06:54
交流真空接触器运行的环境条件要求
有关交流真空接触器的环境条件要求,包括交流真空接触器对环境温度、海拔高度、相对湿度、工作环境与污染等级的要求,确保交流接触器的正常稳定运行。
时间:2020-05-12 13:54:57
- 上一篇:交流接触器的工作原理,通用接触器的两大类型
- 下一篇:交流接触器的用途与型号