直流接触器怎么选型?直流接触器选型注意事项
来源:电工天下时间:2020-07-04 09:13:47 作者:老电工手机版>>
有关直流接触器如何选型的方法,直流接触器选型的五个注意事项,包括主触头额定电流、主触头额定电压、触头数量、通断电流及通断频率太大时选择接触器的要求等。
直流接触器的选型
直接接触器的动作原理与交流接触器基本一致,但直流分断时感性负载存储的磁场能量瞬间释放,断点处产生高能电弧,因此要求直流接触器的灭弧功能高于交流接触器。
中大容量的直流接触器常采用单断点平面布置整体结构,特点是灭弧罩内带灭弧栅、分断时电弧距离长。小容量直流接触器采用的是双断点立体布置结构。
选择直流接触器时的五点注意事项:
1、主触头的额定电流≥1.3倍负载额定电流。
2、主触头的额定电压≥负载额定电压。
3、触头数量、种类应满足控制线路要求。
4、当线路简单、使用电器较少时,可选用220V 或380V;当线路复杂、使用电器较多时,可选用36V、110V或127V。
5、当通断电流较大及通断频率超过规定数值时,应选用额定电流大一级的接触器型号。否则触头严重发热,会导致融在一起,造成电动机负载缺相运行。
相关文章
交流接触器怎么选型,接触器选型的注意事项
交流接触器怎么选型,参考如下:接触器的线圈电压,一般需要低一些,对接触器的绝缘要求会降低,使用时更加安全。但为了方便和减少设备,一般需要按实际电网电压选取。
时间:2022-03-21 08:28:41
接触器怎么选择型号
接触器的型号选择方法,参考如下:在选择接触器时先确认线圈电压型号,线圈控制电压主要有交流380v、220v、110v、36V、24V,直流12v、24v、36v、48v、110v、220v。
时间:2022-03-01 13:59:49
交流接触器的选型:怎么估算负载的电流大小
有关交流接触器的选型问题,在选择交流接触器时,先估算出负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,来介绍下怎么估算负载的电流大小及相关选型方法。
时间:2021-12-26 08:26:31
常用电气元件之接触器型号及符号说明
接触器是很常见的电气元件之一,在电路中常用于控制电机,以下是CJX2-2510接触器的相关信息,包括接触器的型号含义及符号表示,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-18 20:33:56
交流接触器的型号结构与工作原理
有关交流接触器的型号结构与工作原理,交流接触器的型号及含义,交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。
时间:2021-10-13 06:15:03
交流接触器线圈接入等电压直流电会产生什么后果
将交流接触器线圈接入等电压直流电,究竟会产生什么后果,先来了解下交流接触器与直流接触器的基本结构,然后可以得出结论:交流接触器与直流接触器绝对不能互换电压供电使用。
时间:2021-09-13 06:12:55
交流接触器改直流运行节电电路的改造过程
有关交流接触器改直流运行节电电路的改造过程,一种正弦起动直流运行,并可交直流两用的电路,开关SA为双掷旋转开关,在电路中起交、直流转换作用。
时间:2021-05-17 09:34:25
接触器怎么选型,交流与直流接触器选型问题
有关接触器如何选型的方法,交流接触器与直流接触器的选型问题,包括CJ20系列交流接触器、B系列交流接触器、3TB系列空气电磁式交流接触器的型号与选型。
时间:2021-05-17 09:33:49
- 上一篇:交流接触器怎么选型?接触器选型要点
- 下一篇:直流接触器的作用与工作原理