交流接触器噪声过大怎么办,交流接触器噪声问题原因
来源:电工天下时间:2020-12-01 13:23:11 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器噪声过大的问题,交流接触器产生的噪声过大怎么办,是什么原因导致交流接触器噪声过大,如何处理这个问题,一起来了解下。
交流接触器噪声过大
运行中的交流接触器的噪声过大,参考如下处理方法:
1、操作电源电压过低,电磁铁吸不住而产生噪声,应设法调高操作回路的电压。
2、磁系统装配不当或受震动而歪斜或者机针卡住,使铁芯不能吸平,因而产生噪声。处理时应调整磁系统,查明并消除机件卡涩的原因。
3、极面生锈或异物(如油污、粉尘)侵入铁芯极面。此时应清理铁芯极面。
4、由于触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声。通常调整触头弹簧压力即可。
5、由于短路环断裂而产生噪声,应更换铁芯或短路环。
6、铁芯极面磨损过度而不平。应更换铁芯。
7、线圈匝间短路。通常更换线圈即可。
相关文章
接触器不吸合的故障范围及查找方法
有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?
在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办
15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事
有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:53:32
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析
在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因
有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
时间:2022-04-22 16:49:13
接触器不吸合的几种原因分析
有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:47:55
控制电路中接触器不吸合怎么检修
有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
- 上一篇:交流接触器使用五点注意事项
- 下一篇:交流接触器的结构与工作原理图文教程