交流接触器的工作原理与内部结构说明
来源:电工天下时间:2016-06-10 20:32:25 作者:老电工手机版>>
交流接触器的工作原理与内部结构说明
接触器的工作原理是依据当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的。
因此,动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。
交流接触器主要由四部分组成:
1、电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;
2、触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;
3、灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;
4、绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
一、口诀交流电路要合断,远程控制怎么办?
使用交流接触器,按钮一按就办完。
主要部件三部分,铁心线圈和触点。
触点分为主和辅,三主四辅为一般。
四辅两开和两闭,控制电路和它连。
三主触点主电路,额定电流由它担。
线圈通入交流电,铁心就有磁力线。
磁力吸引铁心合,带动触点开或关。
一旦断电磁消失,弹簧作用开关断。
线圈电压有高低,配备电源不可乱。
二、交流接触器的说明
1、交流接触器的结构
交流接触器被广泛地使用在三相低压电路中,作为开关元件,其常用低压系列的外形如上图所示。下图(a)给出的是一个CJ20典型规格的内部结构图。
如下图所示,交流接触器由三个主要部分组成:铁心(包括叫静铁心的静置部分和叫动铁心的用弹簧支撑的可动部分,动铁心有时也被叫做“衔铁”)、套在铁心上的线圈和触点。另外,还会有支撑和固定部件、连线端子、铁心复位弹簧等,额定电流在40A及以上的还要有一个重要的部件——灭弧罩。
20A及以下的接触器一般有4对常开和4对常闭触点,并且通/断电流的能力相同,即不分主辅。
20A以上的接触器则一般有3对常开的主触点和4对辅触点(含两对常开触点和两对常闭触点),两种触点通/断电流的能力不相同。
主触点与主电路连接,其可长期通过的最大电流被称为额定电流,也是确定接触器规格的电流数值,如40A、150A等。辅助触点用于控制电路(有时被称为“二次线路”),例如:作自保或互锁的接点、指示灯的开关等,其长期通电能力一般为5A或10A。
2、交流接触器的工作原理
下图(b)是其工作原理示意图。当接触器的线圈(俗称“线包”)两端加上额定的交流电压后(我国在低压线路中,较常使用的低压接触器线圈额定电压有380V和220V两种,本部分口诀中有些地方出现的“三八”和“二二”就是这两种电压值的缩写形式。
在使用时,一定要注意所用电源的电压要与接触器线圈电压一致,否则不是烧毁线圈,就是不能正常工作,本口诀最后一句“线圈电压有高低,配备电源不可乱”要表明的就是这一问题),铁心即产生磁性,在磁力的作用下,动铁心与静铁心相互吸引而克服弹簧的力量贴合在一起,同时带动动触点与静触点闭合或断开(含主触点和辅助触点),完成合闸动作。
当断开电源时,线圈失电,磁力也就随之消失,动铁心在复位弹簧的作用下离开静铁心,回到初始位置,完成跳闸动作。
3、交流接触器的系列规格
交流接触器的系列规格一般按其主触点的额定电流来划分,不同系列的划分方法基本相同,下面下表给出现行常用的4种产品的规格数据(用于额定电压为380V的线路中),以方便选用。
交流接触器的额定分断能力,一般为其额定运行电流的10倍。
相关文章
接触器控制的一键启停电路的工作原理
接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。
时间:2022-06-29 16:07:36
接触器入门知识:接触器的工作原理,接触器的自锁
在众多的接触器产品中,380v与280v接触器的工作原理一样,这里介绍的380v接触器也可以作为220v的接触器,接触器分为主触头和辅助触头,主触头控制电源到负载端,辅助触头用于辅助控制接触器。
时间:2022-04-22 16:34:59
220V交流接触器工作原理接线方法图解
220V交流接触器怎么接线,在交流接触器上NO是常开触点,NC是常闭触点A1、A2是线圈,A1A2同时供电后接触器才吸合,1、3、5接三相电源,(主电路部分)2、4、6接三相电机,下面具体来看下。
时间:2022-03-30 06:47:55
交流接触器的型号结构与工作原理
有关交流接触器的型号结构与工作原理,交流接触器的型号及含义,交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。
时间:2021-10-13 06:15:03
交流接触器短路环的工作原理图解
有关交流接触器短路环的工作原理,交流接触器铁芯中的短路环,其工作原理与作用是什么,减少交变磁通在铁心中的涡流和磁滞损耗,短路环中的感应电流也产生磁通。
时间:2021-05-18 09:21:49
空气式电磁接触器的组成与工作原理
有关空气式电磁接触器的组成与工作原理,空气式电磁接触器由触头灭弧系统、电磁操动系统等组成,可动衔铁通过绝缘的触头支架带动动触头。
时间:2020-12-03 13:14:40
交流接触器工作原理及内部结构图解
交流接触器的工作原理什么,交流接触器用作电力的开断和控制电路,了解接触器的工作原理与结构图,包括接触器的电磁系统与触点系统等。
时间:2020-07-05 07:18:18
交流接触器的工作原理与电气符号
交流接触器的工作原理,交流接触器的图形符号与文字符号,交流接触器线圈的工作电压,应为其额定电压的85%-105%,线圈电流达到额定电流的十几倍,线圈可能过热烧毁。
时间:2020-07-04 10:55:52
- 上一篇:真空接触器工作原理是什么
- 下一篇:交流接触器工作原理及内部结构图解