电流互感器保护接地的6点注意事项
来源:电工天下时间:2019-07-13 07:24:16 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器在使用时的注意事项,包括电流互感器极性连接、电流互感器二次回路应设保护性接地点、运行中二次绕组不允许开路、高压电流互感器的二次侧必须有一点接地等注意的问题。
电流互感器保护接地及注意事项
1、电流互感器极性连接要正确
电流互感器一般减极性标注,如果极性连接不正确,就会影响计量,甚至在同一线路有多台电流互感并联时,全造成短路事故。
2、运行中二次绕组不允许开路
否则会导致以下严重后果:二次侧出现高电压,危及人身和仪表安全;出现过热,可能烧坏绕组;增大计量误差。
二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。
3、关于继电保护装置
用于电能计量的电流互感器二次回路,不应再接继电保护装置和自动装置等,以防互相影响。
4、电流互感器二次回路应设保护性接地点
为防止一、二次绕组之间绝缘击穿后高电压窜入低压侧危及人身和仪表安全,(www.dgjs123.com)电流互感器二次侧应设保护性接地点,接地点只允许接一个,一般将靠近电流互感器的箱体端子接地。
5、低压电流互感器的二次线圈不应该接地
由于低压互感器的电压较低,一、二次线圈间的绝缘欲度大,发生一、二次线圈击穿的可能性小。
另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减少。
6、高压电流互感器的二次侧必须有一点接地
由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一、二次线圈之间因绝缘损坏出线高压击穿时,将导致高压进入低压,如果二次线圈一点接地,则将高压引入了大地,可确保人身及设备的安全。
注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地,否则有可能引起分流,影响使用。
相关文章
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。
时间:2022-01-23 17:21:43
电流互感器一端接地的必要性
为了保证用电安全,电流互感器二次侧必须接地,在电流互感器二次侧有高压危险时起到一定的保护作用,用于保证人身和设备安全。
时间:2021-08-19 09:49:16
电流互感器的接地问题总结(图文)
关于电流互感器的接地问题,电流互感器为什么要接地,电流互感器的接地方式分为一地接地与二次接地,电流互感器怎么正确接地,按照规定电流互感器外壳与二次回路需要接地。
时间:2020-05-30 10:29:04
仪用互感器在继电保护中的作用
有关继电保护中使用仪用互感器的说明,继电保护装置不能直接与高压强电系统连接,一般采用仪用互感器来隔绝高压,分为电流互感器与电压互感器两种。
时间:2020-02-27 09:26:03
电流互感器的接地问题
电流互感器的接地问题,电流互感器一定要接地,防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。
时间:2020-02-11 16:54:32
五柱式三相电压互感器接地方式与工作原理
有关五柱式三相电压互感器的接地方式,五柱式三相电压互感器的工作原理,三相五柱式电压互感器的接地方式,电压互感器二次侧保险的工作原理等,供大家学习参考。
时间:2019-07-15 06:21:59
继电保护中电流互感器极性说明
有关继电保护中电流互感器的极性,在继电保护中按“减极性”原则标示,在继电保护中,什么是电流互感器的端子按"减极性"原则标注,一起来了解下。
时间:2019-07-13 07:00:52
母差保护的电流互感器安装注意事项有哪些?
有关母差保护的电流互感器的安装要求,母差保护的电流互感器安装时的注意事项,母差保护的电流互感器的作用及使用时的注意要点,供大家参考。
时间:2019-07-12 09:32:30
- 上一篇:什么是互感器倍率?电流互感器倍率计算方法
- 下一篇:电流互感器的三种接线方式图解