电压互感器使用时要注意的五个问题
来源:电工天下时间:2019-07-12 09:50:31 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器使用时要注意的五个问题,电压互感器使用注意事项,电压互感器二次绕组必须有一点接地,电压互感器二次侧不允许短路,电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联。
电压互感器的五个使用问题
1、电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。
2、电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。
电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。
3、电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。
4、接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。
5、为确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。
接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。
相关文章
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看
10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法
电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
电流互感器的接地问题总结(图文)
关于电流互感器的接地问题,电流互感器为什么要接地,电流互感器的接地方式分为一地接地与二次接地,电流互感器怎么正确接地,按照规定电流互感器外壳与二次回路需要接地。
时间:2020-05-30 10:29:04
电流互感器的安全使用注意事项
有关电流互感器的安全使用注意事项,电流互感器在工作时二次侧不得开路,电流互感器一次绕组和铁心均要可靠接地,电流互感器二次侧有一端必须接地等。
时间:2020-02-27 09:31:43
电流互感器的接地问题
电流互感器的接地问题,电流互感器一定要接地,防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。
时间:2020-02-11 16:54:32
电压互感器二次绕组短路的问题
有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。
时间:2019-10-27 08:49:57
电度表电流互感器选择与使用技巧
有关电流互感器的选择与使用方法,详细介绍了电流互感器的原理,电流互感器选择与检验的原则,电流互感器变流比选择,电流互感器准确度选择及校验、电流互感器动稳定度和热稳定度校验等。
时间:2019-07-15 11:14:50
计量用电流互感器的选择原则与注意问题
有关计量用电流互感器选择的原则,包括额定电压、额定变比、准确度等级、互感器的接线方式等的选择,以及计量用电流互感器的使用注意事项。
时间:2019-07-13 07:09:26
- 上一篇:互感器倍率是什么?
- 下一篇:电流互感器与电压互感器区别对比