电流互感器的特点,电流互感器的三种接线方式
来源:电工天下时间:2019-07-12 09:54:36 作者:老电工手机版>>
本文介绍了电流互感器的特点,电流互感器工作中的主要事项,以及电流互感器的接线图,电流互感器的三种接线方式,一起来了解下。
电流互感器的特点_电流互感器的接线方式
电流互感器的工作原理与变压器相似,以下是原理接线图:
一、电流互感器的特点
1、电流互感器的一次绕组匝数很少(一匝或几匝),并且串联在被测电路中。因此,一次绕组的电流完全取决于被测电路的负荷电流,而与二次电流无关。
2、电流互感器二次绕组中所串接的测量仪表、继电器的电流线圈阻抗(即二次负荷阻抗)都很小,正常运行中,电流互感器在接近于短路状态下工作,这是它与变压器的主要区别。
二、电流互感器的作用
电流和电压互感器的原理接线,电流互感器在工作中,二次侧不准开路,开路后在二次绕组中产生很高的尖顶波电动势,其峰值可达几千伏甚至上万伏,这对工作人员和二次回路中的设备都有很大的危险。
同时,由于铁芯磁感应强度剧增,将使铁芯过热,损坏绕组的绝缘。
为了防止二次侧开路,规定电流互感器二次侧不准装熔断器。
在运行中,若需拆除仪表或继电器时,则必须先用导线或短路连接将二次回路短接,以防开路。
三、电流互感器的接线
如图:
1、单相接线,见图(a),常用于三相对称负荷的电路,只测量一相电流。
2、星形接线,见图(b),可测量三相负荷电流,监视各相负荷的不对称情况。
3、不完全星形接线,见图(c),广泛用于三相负荷平衡或不平衡的电路中。
例如,三相两元件功率表或电能表,便可用不完全星形接线,流过公共导线上的电流为A、C两相电流的相量和为这Ia+Ic=-Ib。
相关文章
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择
有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器安装接线时的五点注意事项
电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
电流互感器的几种接线方法,经典实例值得收藏
有关电流互感器的接线方法,在对电流互感器接线时,可以使用多种接线方式,比如一台电流互感器接线的直接接入方式,两台或三台电流互感器的星形与V形接线方式,下面一起来学习下。
时间:2021-10-14 10:37:09
电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法
电流互感器伏安特性试验接线图的连接,包括试验前,试验中与试验后的方法,试验前,应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除,试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。
时间:2021-05-31 09:15:13
电流互感器接线图大全,互感器接线不求人
有关电流互感器的接线图,测量用电流互感器接线方法,电流互感器的四种接线方式及接线图,包括单台电流互感器接线图、三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图等。
时间:2021-05-30 05:41:34
电压互感器接线方式与原理图说明
有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。
时间:2021-05-30 05:41:29
电压互感器接线图与常用接线方式图解
电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。
时间:2021-05-30 05:41:27
电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项
有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。
时间:2021-05-30 05:41:16
- 上一篇:电压互感器接线方式与工作原理图
- 下一篇:零序电流互感器的误差分析方法