电度表互感器安装方法与互感器的安装要求
380伏三相四线有功电度表度量需要互感器,即火线由互感器线圈中穿过,互感器端子K1,K2用导线与电表连接时,K1直接至电表,K2接时要短接,其具体接法?
火线上引出的导线接在表的2、5、8号压线柱上,三个互感器的K1分别连接电表的1、4、7,但K2咋接不明白了。

方法:
一般来说,1 2、4 5、6 7内部是用短接片短接的,所以1或2 4或5 6或7 没有本质区别,就是取一个电流信号和电压信号过来。火线上引出的导线与互感器的导线连接在一起,主要是取电压信号,旨在减少二次接线根数。
这种接法的弊端:
1,电流互感器二次回路不得接地,否则,引起短路,烧坏电度表。然而规程规定,互感器二次回路必须有一点接地。
2,因电度表的电压、电流接线端子和互感器二次回路均带 380/220V电压,在带电工作中、要时刻注意不能误碰。
3,接到电度表的零线不能与其它任何一根搞错或调换,否则电度表电流线卷因短路而烧坏,同时电流互感器因二次回路接入电度表电压线卷,使回路阻抗无限增大而趋于开路状态,这些都是很危险的。现在三相四线有功电度表的互感器安装方法有多种,而且各有优缺点,要根据情况而定,像我提供的这个叫电压电流线共用接线法,比较适合于农电。
注意,厂家给的任何仪表都有接线图,尽量按厂家给的图去接线去接吧。
最科学的办法是采用一个万用接线盒(市场有售),目的是便于现场接表、直线和周期调换表,既安全可靠又不需停电,不影响用户动用电,是值得广泛推广采用的一种接线方法。
常用接法:1、反相序接线 2、电压电流线共用接线 3、用二个电流互感器计量三相四线有功电能 4、电压线采用熔断器保护按法 5、电流互感器回路线共接方式 6、用万用接线盒法。
电流互感器回路线共接方式。那就是电压信号单独走线分别接1、4、7,电表的12 45 78 内部没有短接,三个互感器的K1分别连接电表的2、5、8,k2分别接电表的3 6 9 然后短接一起接地。(至于楼主说K1接1 4 7 是不是因为这个表的1 4 7为电流端子,2 5 8 为电压端子?)
缺点:
1,电流互感器的共用回路线必须连接良好。因为这根回路线就是三只电流互感器公共也是唯一的一根回路线,如若接触不良或断开将出现较大误差或使流变开路。
2,三相负载要尽可能平衡,否则在二次回路中线中产生不平衡电流,使计算产生误差。
二、电流互感器如何安装?
电流互感器是供给测量仪表和继电保护装置启动用电流的电源。
同时,由于运输、搬装等原因,在安装电流互感器之前,必须先进行外观检查;检查瓷体外表是否有掉落、裂纹等现象;法兰盘有无裂纹;穿心导电杆固定是否牢固等。
电流互感器的安装,要视设备配置情况而定。
一般有下列几种情况:
1、将电流互感器安装在金属构架上(如母线架上)。
2、在母线穿过墙壁或楼板的地方,将电流互感器直接用基础螺拴固定在墙壁或楼板上,或者先将角钢做成矩形框架,然后再将电流互感器固定在框架上。
3、安装在成套配电柜内。对这种电流互感器不进行本体安装,只检查接线。
三、电流互感器安装和接线图
电流互感器的安装接线口诀:
电流互感器能变流,检测三相相电流
二次绕组不断路,还要绕组去接地。
保护短路出故障,检验合格才运行。
安装方法有多种,详细介绍注释中。
电流互感器外形如图4—67a所示,其电路原理如图4—67b所示。

四、电流互感器安装的八个要求
1、电流互感器极性不能接反,相序、相别应符合设计及规程要求,对于差动保护用的互感器接线,在投入运行前必须测定两臂电流相量图以检验接线的正确性
2、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。
3、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于2.5mm2,电压互感器回路导线截面不应小于1.5mm2.
4、二次回路对地绝缘应良好,电压回路和电流回路之间不应有混线现象。
5、二次回路导线排列应整齐美观,导线与电气元件及端子排的连接螺丝必须无虚接松动现象,导线绑把卡点距离应符合规程要求。
6、电流及电压回路,均应在互感器二次侧出口处一点接地。电压回路应有熔断器保护。
7、电流互感器出口第一端子排应选用专用电流端子,电流互感器不使用的二次绕组在接线板处应短路并接地。
8、盘、柜内二次回路导线不应有接头,控制电缆或导线中间亦不应有接头,如必须有接头时,应采用其所长的接线端子箱过渡连接。
六、互感器的安装及验收要求
第 一节 一般规定
第1条 互感器在运输、保管期间应防止受潮、倾倒或遭受机械损伤;油浸式互感器应直立搬运、运输倾斜角不宜超过15度(产品有特殊要求者除外)。
第2条 油浸式互感器整体起吊时,吊索应固定在规定的吊环上,不得利用瓷裙起吊,并不得碰伤瓷套。
第3条 互感器到达现场后,应作下列外观检查:
一、附件应齐全,无锈蚀或机械损伤;
二、瓷件质量应符合《高压电瓷瓷件技术条件》(GB772—77)的规定;
三、油浸式互感器油位应正常、密封应良好,无渗油现象。
第二节 器身检查
第1条 油浸式互感器可不进行器身检查,只有当发现有异常情况时,才需进行检查,检查的项目和要求如下:
一、螺栓应无松动,附件完整;
二、铁心无变形,且清洁紧密、无锈蚀;
三、线圈绝缘应完好,连接正确、紧固;油路应无堵塞现象;
四、绝缘支持物应牢固,无损伤;
五、内部应清洁,无油垢杂物;
六、穿心螺栓应绝缘良好。
第2条 互感器器身检查时,尚应遵守本篇电力变压器器身检查的有关规定。
第3条 110千伏以上互感器应真空注油。
第三节 安装
第1条 互感器安装时应进行下列检查:
一、互感器的变比分接头位置应符合设计规定;
二、隔膜式储油柜的隔膜应完整无损伤,顶盖螺栓紧固;
三、二次接线板应完整,引出端子应连接牢固,绝缘良好,标志清晰;
四、油位指示器、瓷套法兰连接处、放油阀均应无渗油现象。
第2条 互感器安装面应水平;并列安装的互感器应排列整齐;同一组互感器的极性方向应一致。
第3条 互感器的呼吸孔的塞子带有垫片时,在带电前应将垫片取下。
第4条 具有等电位弹簧支点的母线贯穿式电流互感器,其所有弹簧支点应牢固,并与母线接触良好;母线应位于互感器中心。
第5条 互感器的二次接线端子及油位指示器的位置应位于便于检查的一侧。
第6条 具有吸湿器的互感器,其吸湿剂应干燥,油封油位正常。
第7条 具有均压环的互感器,均压环应装置牢固,水平、且方向正确。
第8条 电容式电压互感器必须根据产品成套供应的组件编号进行安装,不得互换。各组件连接处的接触表面,应除去氧化层,并涂以凡士林或复合脂。阻尼器装于室外时,应有防雨措施。
第9条 零序电流互感器的安装应符合下列要求: 一、互感器与导磁体或其他无关的带电导体不应太近; 二、互感器的构架或其他导磁体不应与其铁心直接接触,或与其构成分磁回路。
第10条 互感器的下列各部位应予接地:
一、分级绝缘的电压互感器,其一次线圈的接地引出端子;
二、电容型绝缘的电流互感器,其一次线圈末屏的引出端子及铁心引出接地端子;
三、互感器的外壳;
四、暂不使用的电流互感器的二次线圈,应短路后接地。
第四节 工程交接验收
第1条 在验收时,应进行下列检查:
一、外观完整无缺损;
二、油浸式互感器应无渗油,油位指示正常;
三、保护间隙的距离应符合规定;
四、油漆完整,相色正确,接地良好。
第2条 在验收时,应移交下列资料和文件:
一、变更设计的证明文件;
二、制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件;
三、安装技术记录(包括器身检查记录、烘燥记录等);
四、绝缘油化验报告;
五、调整试验记录。
相关文章电压互感器安装接线时的五点注意事项

电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
电流互感器的几种接线方法,经典实例值得收藏

有关电流互感器的接线方法,在对电流互感器接线时,可以使用多种接线方式,比如一台电流互感器接线的直接接入方式,两台或三台电流互感器的星形与V形接线方式,下面一起来学习下。
时间:2021-10-14 10:37:09
电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法

电流互感器伏安特性试验接线图的连接,包括试验前,试验中与试验后的方法,试验前,应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除,试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。
时间:2021-05-31 09:15:13
电流互感器与电压互感器的安装要求

一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于