电流互感器的原理,电流互感器的选择方法

来源:电工天下时间:2019-10-11 15:45:17 作者:老电工手机版>>

有关电流互感器的原理,电流互感器的选择方法分类,结构类型选择,额定电压和额定电流的选择,电流互感器准确级和额定容量的选择,热稳定和动稳定校验等。

一、电流互感器的原理

1)作用

将一次系统各回路大电流变为二次侧的5A或1A、0.5A以下的小电流,以便于测量仪表及继电器的小型化、标准化;将一次系统与二次系统在电气方面隔离,同时互感器二次侧须有一点可靠接地,保证二次设备及运行人员的安全;使二次系统(测量和保护装置)脱离一次系统成为独立的系统。

2)工作状态

电流互感器是一种特殊的变压器,它正常工作时,因为负载阻抗值很小,在接近短路状态运行,因而成为变流器。

3)结构

电流互感器与单相变压器相似,由一、二次绕组及铁芯构成,但其一次绕组的匝数N1很少,一般只有一匝或几匝,而且是串在一次主回路中,而二次绕组的匝数N2较多。

4)电气原理

5)注意:在运行中的电流互感器二次回路严禁开路;二次侧一端可靠接地和接线时注意极性。

6)接线方式

7)电流互感器的准确级:电流互感器的准确级就是其最大允许电流误差的百分值。准确级可分为0.2、0.5、1.0、3、10及保护级。

二、电流互感器的选择

结构类型选择;额定电压和额定电流的选择;电流互感器准确级和额定容量的选择;热稳定和动稳定校验。

常见的电流互感器见图1,见图2。

 LMZJ1-0.5型电流互感器

图1 LMZJ1-0.5型电流互感器

LQJ-10 电流互感器

图2 LQJ-10 电流互感器

相关文章
  • 电流互感器的作用是什么

    电流互感器的作用是什么

    在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。

    时间:2022-05-13 19:43:29

  • 电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。

    时间:2022-03-30 20:47:31

  • 电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

    电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

    分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。

    时间:2022-03-13 08:38:07

  • 零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

    零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

    10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。

    时间:2022-01-30 07:24:17

  • 电流互感器常见异常问题的判断方法

    电流互感器常见异常问题的判断方法

    电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。

    时间:2022-01-25 06:06:03

  • 剩余电流互感器图片及电气符号

    剩余电流互感器图片及电气符号

    剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。

    时间:2022-01-23 17:26:47

  • 电流互感器图片和电气符号

    电流互感器图片和电气符号

    电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。

    时间:2022-01-23 17:25:42

  • 电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

    电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

    电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。

    时间:2022-01-23 17:21:43

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有