怎么检查35kV电流互感器的极性?
来源:电工天下时间:2020-06-12 09:44:05 作者:老电工手机版>>
有关35kV电流互感器的知识,如何来检查35kV电流互感器的极性,有哪些相关规定,有关极性检查的简单方法是什么样的,一起来了解下。
检查35kV电流互感器的极性检查
10~35kV电流互感器的极性检查,按照规定,电流互感器的一次绕组标志为 L1、L2…….,二次绕组标志为 K1、K2……。
当一次电流由 L1 进入一次绕组时,二次电流由 K1 流出。这样的极 性标志叫做减极性。L1 或 K1 叫做极性端或同名端,有的用绕组旁加一圆点表示极性端。
在电流互感器的一次绕组(或二次绕组) 上,通以直流电流,并在二次绕组(或一次绕 组)上接电压表,观察电压表指针的偏转情况。
合上开关 K,如电压表指针由 零往正方向偏转时,则绕组极性标志正确。10~35kV电流互感器的极性检查。
在试验时应注意调节可变电阻 R,使绕组中通入的直流电流尽可能小,只要能明显看出电表偏 转则可,以免电压太高打坏电压表或损坏互感器绕组层间或匝间的绝缘。
电流互感器的极性检查的简单方法:
用 - 43 - 电流互感器手册 一个 1.5V1 号电池,不用电阻 R,按图接线,也不用开关 K,用导线瞬间接通并 即断开线路,如果电压表指针先正偏后负偏,则极性正确。
相关文章
10KV线路电压互感器与电流互感器接线图
分享一个10KV线路电压互感器与电流互感器接线图,了解下电流互感器与电压互感器的接线方法及原理,需要的朋友参考下。
时间:2021-05-30 05:41:02
电流互感器与电压互感器的变比检查
电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。
时间:2020-06-11 09:25:22
电流互感器的极性与接线关系是怎样的?
有关电流互感器的极性与接线关系,正确的接线规定是采用减极性,这种接线称为减淋极性接线方法,也就是正确接线,不了解的朋友参考下。
时间:2019-12-11 05:57:23
电流互感器变比现场检查图文教程
有关电流互感器变比的现场检查方法,试验方法包括电流法与电压法两种,详细介绍了电流法与电压法的试验原理与特点,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:18:20
继电保护中电流互感器极性说明
有关继电保护中电流互感器的极性,在继电保护中按“减极性”原则标示,在继电保护中,什么是电流互感器的端子按"减极性"原则标注,一起来了解下。
时间:2019-07-13 07:00:52
电压电流互感器端子与极性详解
有关电压电流互感器的端子与极性,电压互感器的原理,电流互感器的原理,互感器绕组的端子和极性,电压互感器型号意义,电流互感器的型号意义等。
时间:2019-07-12 09:39:06
电流互感器极性接错的四点危害
有关电流互感器极性接错的危害,将引起继电保护层装置的误动或拒动,功率表和电度表的正确测量将受到影响等,并介绍了电流互感器的六种接线方法。
时间:2019-07-12 09:19:19
电压互感器巡视检查与特殊巡视内容
有关电压互感器的巡视检查内容,巡视检查的周期及内容,什么情况下需要增加特殊巡视,以确保电压互感器的正常运行。
时间:2019-07-11 21:21:27