仪用互感器投入运行前与运行中检查项目
来源:电工天下时间:2020-02-27 08:44:46 作者:老电工手机版>>
仪用互感器投入运行前与运行中检查项目
原文标题:仪用互感器运行状况的检查内容
一、仪用互感器投入运行前
按交接试验规程项目试验合格,并进行下列查:
1、铭牌应完整,技术规范应符台使用要求;
2、外壳应无机械损伤及变形,瓷件表面无破损;
3、各部分的连接螺栓应紧固;
4、油面应正常,无渗漏油现象;
5、呼啦孔塞子的垫片应取下;
6、外壳及二次回路一点接地应良好。
二、仪用互感器运行中要保持清洁,每1~2年进行一次预防性试验。
运行中巡视检查内容:
1、一、二次侧引线各部分的连接点应无过热及打火现象;
2、无冒烟及异常气味;
3、瓷件无放电现象;
4、互感器内部无放电声或异常响声;
5、外壳无严重渗漏油现象:
6、与互感器相关的仪表指示应试正常。
相关文章
电流互感器与电压互感器的变比检查
电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。
时间:2020-06-11 09:25:22
仪用互感器在继电保护中的作用
有关继电保护中使用仪用互感器的说明,继电保护装置不能直接与高压强电系统连接,一般采用仪用互感器来隔绝高压,分为电流互感器与电压互感器两种。
时间:2020-02-27 09:26:03
电流互感器变比现场检查图文教程
有关电流互感器变比的现场检查方法,试验方法包括电流法与电压法两种,详细介绍了电流法与电压法的试验原理与特点,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:18:20
仪用电流互感器接线图与电流互感器用法注意事项
有关仪用电流互感器接线图的相关知识,电流互感器在使用时的注意事项,有关电流互感器的一次侧绕组、二次侧匝数、励磁电流和漏阻抗等知识,以及在使用时要注意的问题。
时间:2019-07-13 07:00:51
仪用互感器分类及使用注意事项
有关仪用互感器的分类,仪用互感器分为电压互感器、电流互感器,仪用互感器是一种测量用的变压器,仪用互感器的工作原理与使用注意事项。
时间:2019-07-11 21:36:10
电压互感器巡视检查与特殊巡视内容
有关电压互感器的巡视检查内容,巡视检查的周期及内容,什么情况下需要增加特殊巡视,以确保电压互感器的正常运行。
时间:2019-07-11 21:21:27
- 上一篇:如何判断电压互感器电压比误差是否合格
- 下一篇:怎么检查35kV电流互感器的极性?