10kv电压互感器一次侧熔丝熔断事故
来源:电工天下时间:2020-01-14 09:58:24 作者:老电工手机版>>
10kv电压互感器一次侧熔丝熔断事故
原文标题:10~35KV电压互感器多相熔丝熔断分析
安堰巾供电公司110kv淤溪变电站10kv系统为中性点不接地系统,2003年7月10日发生10 kv母线电压互感器一次侧三相熔丝熔断的故障,事后检查,中性点所接消谐电阻正常,中性点绝缘正常,励磁特性在正常范围,二次回路绝缘正常,更换高压熔丝后,电压互感器又恢复正常运行。雷击时多相熔丝熔断的原因何在?如何解决这类问题?只有查清雷击时通过高压熔丝的电流,明白此电流导致高压熔丝熔断的机理,才能找出有针对性的办法。
1、铁磁谐振过电压引起电压互感器一次侧熔丝熔断
1.1 铁磁谐振产生的原理
在中性点不接地系统中,正常运行时,由于三相对称,电压互感器的励磁阻抗很大,大于系统对地电容,即xl>xc,两者并联后为一等值电容,系统网络的对地阻抗呈现容性,电网中性点的位移基本接近于零。
但会对系统产生扰动,如:①单相接地,使健全相的电压突然升高,电压升至线电压;
②单相弧光接地,由于雷击或其他原因,线路瞬时接地,使健全相电压突然上升,产生很大的涌流;10kv电压互感器一次侧熔丝熔断事故。
③当电压互感器突然合闸时,其一相或两相绕组内出现巨大的涌流;④电压互感器的高压熔丝不对称故障等。总之,系统的某些干扰都可使电压互感器三相铁心出现不同程度的饱和,系统中性点就有较大的位移,位移电压可以是工频,也可以是谐波频率(分频、高频),饱和后的电压互感器励磁电感变小,系统网络对地阻抗趋于感性,此时若系统网络的对地电感与对地电容相匹配,就形成三相或单相共振回路,可激发各种铁磁谐振过电压。
铁磁谐振过电压分为工频、分频和高频谐振过电压,常见的为工频和分频谐振。当电压互感器的激磁电感很大时,回路的自振频率很低,可能产生分频谐振;当电压互感器的铁心激磁特性容易饱和时或系统中有多台电压互感器、并联电感值较小、回路自振频率较高时,则产生高频谐振。
1.2 铁磁谐振过电压的危害及现象
工频和高频铁磁谐振过电压的幅值一般较高,可达额定值的3倍以上,起始暂态过程中的电压幅值可能更高,危及电气设备的绝缘结构。工频谐振过电压可导致三相对地电压同时升高,或引起"虚幻接地"现象。分频铁磁谐振可导致相电压低频摆动,励磁感抗成倍下降,过电压并不高,一般在2倍额定值以下,但感抗下降会使励磁回路严重饱和,励磁电流急剧加大,电流大大超过额定值,导致铁心剧烈振动,使电压互感器一次侧熔丝过热烧毁。
电网发生铁磁谐振过电压较明显的现象为系统有接地信号,电压表计指针不停地摆动,电气设备有较强烈的电晕声。10kv电压互感器一次侧熔丝熔断事故。
1.3 防止铁磁谐振的措施
在电力系统中,消除铁磁谐振的措施主要有以下几种方法:①选用励磁特性较好的电压互感器或使用电容式电压互感器;②增大对地电容,破坏谐振条件;③在零序回路加阻尼电阻,即在一次绕组中性点或开口三角绕组处加装消谐器或非线性电阻。
1.4 淤溪变电站
10kv电压互感器一次熔丝熔断并非铁磁谐振引起,根据以上铁磁谐振产生的原理和现象分析,并通过现场检查和试验发现:
①变电站(无人值班)遥信库中未发现有母线接地信号;
②产生谐振过电压的一个必要条件是一次绕组中性点必须直接接地,而淤溪变电站10kv电压互感器一次绕组中性点装有性能良好的ixq(d)ⅱ-10型消谐器,消谐器全部项目试验合格,电压互感器铁磁谐振零序过电压的大部分电压降落在消谐器上,从而避免了铁心饱和,限制了铁磁谐振过电压的发生;
③现场检查电压互感器空载励磁特性良好,满足根式电压下的空载电流不大于额定电压下的空载电流的10倍,且相差不大于50%的标准;
④检查三相电压互感器绝缘良好,未受到严重过电压的冲击。由此可见,尽管在雷雨天气,淤溪变电站10 kv系统有可能受到来自雷击造成的某些干扰的激发条件,但电压互感器一次熔丝熔断并非谐振引起。
2、低频饱和电流可引起电压互感器一次熔丝熔断
在中性点不接地电网中,电磁式电压互感器高压熔丝熔,断,并不一定都是由铁磁谐振过电压引起的。当电网对地电容较大,而电网间歇弧光接地或接地消失时,健全相对地电容中贮存的电荷将重新分配/它将通过中性点接地的电压互感器一次绕组形成电回路,构成低频振荡电压分量,促使电压互感始终饱和,形成低频饱和电流。它在单相接地消失后1/4~1/2工频周期内出现,电流幅值可远大于分频谐振电流(分频谐振电流约为额定励磁电流的百倍以上),频率约2~5 hz。由于具有幅值高、作用时间短的特点,在单相接地消失后的半个周期即可熔断熔丝。
2.1 产生低频饱和电流的原理
当系统发生单相接地时,故障点会流过电容电流,未接地相的电压升高到线电压,其对地电容上充以与线电压相应的电荷。(电工天下 www.dgjs123.com)在接地故障期间,此电荷产生的电容电流以接地点为通路,在电源-导线-大地间流通。由于电压互感器的励磁阻抗很大,其中流过的电流很小,一旦接地故障消失,电流通路则被切断,而非接地相必须由线电压瞬间恢复到正常相电压水平。
但是,由于接地故障已断开,非接地相在接地期间已经充电至线电压下的电荷,就只有通过高压绕组,经其原来接地的中性点进人大地。在这一瞬变过程中,高压绕组中将会流过一个幅值很高的低频饱和电流,使铁心严重饱和。
实际上,由于接地电弧熄灭的时刻不同,即初始相位角不同,故障的切除不一定都在非接地相电压达最大值这一严重情况下发生。因此,不一定每次单相接地故障消失时,都会在高压绕组中产生大的涌流。而且低频饱和电流的大小还与电压互感器伏安特性有很大关系,铁心越容易饱和,该饱和电流就越大,高压熔丝就越易熔断。
2.2 抑制低频饱和电流的方法
采用电压互感器中性点装设非线性电阻或消谐器的方法可抑制低频饱和电流。在上述情况下,若在高压绕组中性点接人一个足够大的地电阻r在单相故障消失时,低频饱和各电流经过该电阻后进人大地,由于大部分压降加在电阻上,从而大大抑制了低频饱和电流,使高压熔丝不易熔断。同时由于在零序电压回路串联的这个电阻只,使电压互感器铁磁谐振过电压的大部分电压降落在电阻只上,从而避免了铁心饱和,限制了铁磁谐振过电压的发生。
考虑到在电网正常运行时的中性点零序电流较小和单相接地时满足电压互感器开口三角形电压的灵敏度,中性点电阻及应为满足一定特性要求的非线性电阻或消谐器。
安装在二次侧的电子消谐器不能限制低频饱和电流,当涌流发生时,它会将二次开口三角短路,这反而会增大涌流幅值。
相关文章
电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么
有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。
时间:2020-12-07 09:36:21
电流互感器一次侧与二次侧怎么区别?
如何区分电流互感器的一次侧与二次侧,电流互感器一次侧用L1、L2来表示,二次侧用S1、S2来表示,还可以从其它三个特征来区别电流互感器一次侧与二次侧。
时间:2015-07-02 21:12:31
- 上一篇:电流互感器的七个使用问题
- 下一篇:电流互感器CT二次开路故障原因分析