电压互感器怎么安装?
来源:电工天下时间:2020-02-27 09:23:36 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器的安装方法,如何安装电压互感器,电压互感器的安装检查与注意事项有哪些,检查瓷套管有无裂纹,边缘是否毛糙或损坏,检查电压互感器的外壳有无漏油现象,电压互感器及安装注意事项。
怎么安装电压互感器
原文标题:电压互感器安装检查方法
一、电压互感器的安装检查
1、检查瓷套管有无裂纹,边缘是否毛糙或损坏,瓷管与上盖间的胶合是否牢靠,用手轻轻扳动套管,套管不应活动。
2、检查电压互感器的油位指示器,应无堵塞和渗油现象。
油面要达到标准高度,油面太高,会使密闭式互感器内产生较大的压力,油面太低,会引起互感器过热或绝缘物质损坏。油面的高度一般距油箱盖10一5mm。
3、检查电压互感器的外壳有无漏油现象,如发现此类现象,应把铁芯吊出,将油放出后进行修补,用手转动油箱上的阀门,阀门应转动灵活。
电压互感器的吊心检查方法与变压器吊心检查基本相同,实用中可参照进行。
电压互感器一般均直接安装于混凝土墩上,安装前混凝土墩应有一定强度。电压互感器有时也装在成套开关柜内,对这种电压互感器只需检查接线。
二、电压互感器的安装注意事项
搬运电压互感器时,其倾斜角度不要超过15度,以免内部绝缘受损;接到套管上的母线,不应使套管受到拉力,以免损坏套管,电压互感器外壳必须妥善接地。
此外,电压互感器必须经过接交试验后才可投入运行。
相关文章
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择
有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器安装接线时的五点注意事项
电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看
10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器的几种接线方法,经典实例值得收藏
有关电流互感器的接线方法,在对电流互感器接线时,可以使用多种接线方式,比如一台电流互感器接线的直接接入方式,两台或三台电流互感器的星形与V形接线方式,下面一起来学习下。
时间:2021-10-14 10:37:09
电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法
电流互感器伏安特性试验接线图的连接,包括试验前,试验中与试验后的方法,试验前,应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除,试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。
时间:2021-05-31 09:15:13
电流互感器接线图大全,互感器接线不求人
有关电流互感器的接线图,测量用电流互感器接线方法,电流互感器的四种接线方式及接线图,包括单台电流互感器接线图、三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图等。
时间:2021-05-30 05:41:34
电压互感器接线方式与原理图说明
有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。
时间:2021-05-30 05:41:29
电压互感器接线图与常用接线方式图解
电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。
时间:2021-05-30 05:41:27
- 上一篇:互感器误差的组成:比值差和相角差
- 下一篇:电流互感器的安装前检查及安装位置要求