电流互感器倍率如何计算?
来源:电工天下时间:2020-02-03 15:24:59 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器倍率的计算方法,互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,依此类推。
电流互感器倍率的计算方法
互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:
1、150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。
2、2匝穿心,15倍。
3、3匝穿心,10倍。
4、5匝穿心,6倍。
总之,用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数,就是实际倍率。
相关文章
怎么看电表互感器的匝数倍率?
有关电表互感器的知识,介绍了电表互感器的匝数倍率的查看方法,电流互感器是一种电流变换装置,有电流变换和隔离两重作用,来看下三相四线电能表配互感器的接线方法,以及计算内圆匝数的方法。
时间:2021-04-12 11:10:35
电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式
电流互感器二次线长度,电流互感器的二次线很长,达到了1200米的距离,但这会带来很大的问题,电流小时没准,电流大时又太离谱。电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。
时间:2020-11-10 06:09:41
电流互感器一次匝数误穿退补电量怎么计算?
有关电流互感器一次匝数误穿退补电量的计算方法,电流互感器一次匝数误穿进如何进行退补电量的计算,一起来了解下。
时间:2019-11-19 08:32:45
互感器电度表实际用电度数怎么计算?计算方法
有关互感器电度表实际用电度数的计算方法,将电流互感器倍率与电压互感器倍率的乘积乘于电度表某一时间段的用电度数,即为该电度表实际用电度数。
时间:2019-08-27 09:14:05
电流互感器允许误差是多少,电流互感器误差计算方法
有关电流互感器允许误差的计算方法,电流互感器误差的计算过程,电流互感器10%误差校验等,不了解的朋友参考下。
时间:2019-07-11 09:40:18
- 上一篇:电流互感器一定要接地吗
- 下一篇:电压互感器vv接线法及注意事项