电压互感器开口三角形的正确接线方法

来源:电工天下时间:2021-05-31 09:15:20 作者:老电工手机版>>

有关电压互感器开口三角形的接线方法,开口三角用于检测零序电压,开口三角绕组的匝数与端电压的要求,vv指原边和副边都是v型接法,yy指原边和副边都是y型接法。

电压互感器开口三角形的接线方法

vv、yy、yy△都是三相电压测量时的互感器接法,都可以用于计量或保护。

vv指原边和副边都是v型接法 ,yy指原边和副边都是y型接法。

yy△指原边为y型接法,副边为双绕组,一个绕组为y型接法,另一绕组为△接法。

三相电压互感器相当于三个单相电压互感器的组合,三角开口电压是指副边绕组类似三角形接法,但是这个三角形是开口的,即:A尾端与B首端相连,B尾端与C首端相连。开口电压指A首段与C尾端之间的电压。

开口三角用于检测零序电压,可用于缺相及单相接地检测。

开口三角绕组的匝数一般是计量或测量用相绕组的根号3分之一;

开口三角形端电压等于三相对地电压的向量和的根号3分之一;

当三相对地电压平衡时,向量和等于零,开口电压为零;

当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压,越限报警;

当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压等于相电压,越限报警。

图中互感器为单相互感器,副边为两个绕组。

相关文章
  • 电流互感器的几种接线方法,经典实例值得收藏

    电流互感器的几种接线方法,经典实例值得收藏

    有关电流互感器的接线方法,在对电流互感器接线时,可以使用多种接线方式,比如一台电流互感器接线的直接接入方式,两台或三台电流互感器的星形与V形接线方式,下面一起来学习下。

    时间:2021-10-14 10:37:09

  • 电流互感器的几种接线方法

    电流互感器的几种接线方法

    有关电流互感器的接线方法,主要有四种接线方式,包括单台电流互感器的接线方式,三台互感器的星形接线方式,两台互感器V形接线方法,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-05-30 10:26:15

  • 高压电压互感器与电流互感器的接线方法

    高压电压互感器与电流互感器的接线方法

    有关高压电压互感器与电流互感器的接线方法图解,高压电压互感器和电流互感器怎么接线,电流、电压互感器的规格、品种分超高压、高压、低压,各种变比的互感器的数量和接线方法。

    时间:2020-02-27 09:22:51

  • 电流互感器接安培表的两种接线方法

    电流互感器接安培表

    有关电流互感器接安培表的两种接线方法,两种电流互感器接安培表的区别。

    时间:2019-07-17 05:12:21

  • 电流互感器接线方法与四种接线方式

    电流互感器的接线方法

    有关电流互感器的接线方法,电流互感器的四种接线方式,包括一相接线、两相式不完全星形接线、两相电流差接线方式、三相完全星形接线等,电流互感器运行中应注意的问题。

    时间:2019-07-13 07:01:04

  • 电流与电压互感器接线方法图文教程

    电流与电压互感器接线方法

    有关电流互感器与电压互感器的接线方法,在单相回路与三相三线的电气回路中,电流互感器与电压互感器的接线方法图解,供大家学习参考。

    时间:2019-07-12 09:14:44

  • PT电压互感器的开口三角电压如何检测?

    PT电压互感器的开口三角电压

    有关PT电压互感器的开口三角电压的检测方法,什么是开口三角,开口三角电压的作用,PT电压互感器的开口三角电压的检测原理。

    时间:2019-07-11 21:36:09

  • 开口三角形如何接线?开口三角形的接线方法

    开口三角形的接线方法

    有关开口三角形的接线方法,开口三角形接法电压互感器一次、二次如何接线方式及一次、二次电压向量关系图,三相平衡运行时,开口三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。

    时间:2016-07-19 19:20:39

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有