电流互感器使用注意的六个方面
来源:电工天下时间:2019-08-27 09:14:14 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器使用时的六个注意事项,包括电流互感器次级和铁芯都要可靠地接地、电流互感器次级绝对不容许开路等注意要点,供大家参考。
电流互感器的使用注意事项
1、根据被测电流的大小选择电流互感器的额定电流比,使电流互感器的初级额定电流大于被测电流,这是选择电流互感器最需要注意的一点。
此外,注意电流互感器的额定电压大小,选择时要与使用它的线路电压相适应。
2、电流互感器的初级串联接入被测电路,而它的次级则与测旦仪表连接。
3、电流互感器次级和铁芯都要可靠地接地。
4、电流互感器次级绝对不容许开路。
5、与电流互感器配套使用的交流电流表应选5安的量程。
通常与电流互感器配套用的此式电流表的刻度是按电流互感器的初级线圈额定电流标度的。
该电流表标明了应配用的电流互感器的额定变流比,在选用这种电流表时,一定要和相应的电流互感器配套使用。
6、注意使测量仪表所消耗的功率不要超过电流互感器的额定容量。
相关文章
电压互感器安装接线时的五点注意事项
电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看
10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
计量用电流互感器过载怎么办,过载对本体与电能表的影响
有关计量用电流互感器过载的问题,电流互感器严重过载对电流互感器本体的影响,电流互感器过载对电能表的影响。
时间:2021-05-31 09:15:18
电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项
有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。
时间:2021-05-30 05:41:16
怎么看电表互感器的匝数倍率?
有关电表互感器的知识,介绍了电表互感器的匝数倍率的查看方法,电流互感器是一种电流变换装置,有电流变换和隔离两重作用,来看下三相四线电能表配互感器的接线方法,以及计算内圆匝数的方法。
时间:2021-04-12 11:10:35
电压互感器接线图及接线方式_电压互感器接线注意事项
有关电压互感器的接线方式与接线图,电压互感器的接线注意事项,单台电压互感器与多台电压互感器在接线方式上的区别有哪些,一起来了解下。
时间:2020-12-25 09:57:50
电流互感器穿心匝数怎么穿,穿心匝数是一匝两匝还是三匝
有关电流互感器穿心匝数怎么穿的问题,具体的穿线方法是怎么样的,互感器一次圈数匝数怎么穿才是一匝、两匝、三匝,这里分享了一个穿心匝数的穿线方法,供大家参考。
时间:2020-11-10 06:29:18
电流互感器图形符号怎么画?
电流互感器图形符号的画法,电流互感器在一次图上的正确画法,一个圈圈一竖代表一个绕组,两个圈圈一竖代表二个绕组,三个圈圈一竖代表三个绕组。
时间:2020-06-11 09:09:25
- 上一篇:电流互感器二次开路的原因有哪些?
- 下一篇:电压互感器与电流互感器区别分析