电流互感器由200A/5A转为100A/5A的方法
来源:电工天下时间:2019-07-17 05:33:16 作者:老电工手机版>>
电流互感器200A/5A怎样变成100A/5A?电流互感器200A/5A转换为100A/5A的计算方法,实例解析电流互感器降低电流值的方法,供大家学习参考。
电流互感器200A/5A变成100A/5A
根据公式I1/I2=N2/N1可知:N2/N1=200/5=40,所以N2=40N1。
当“需要100/5的变比”时,N2′/N1′=100/5=20,由于N2′=N2 则N2′/N1′=N2/N1′=40N1/N1′ =20
此时,N1′=2N1,即在原有一次线圈匝数的基础上增加一倍匝数。
例如:当200A/5A时一次线圈匝数为1匝,变为100A/5A时一次线圈匝数则为2匝,可再绕1匝;如果200A/5A时一次线圈匝数为2匝,变为100A/5A时一次线圈匝数则为4匝,可再绕2匝。
原有一次线圈匝数与变比对应关系可在互感器铭牌上查得。
相关文章
电流互感器的作用是什么
在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择
有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)
分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看
10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法
电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号
剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号
电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。
时间:2022-01-23 17:21:43