电流互感器二次侧禁止开路运行的原理分析
来源:电工天下时间:2019-07-17 05:10:38 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器二次侧为什么不允许开路运行的原因,二侧开路时,二次侧电压会上升到一次侧线圈压降的很多倍,会影响二次回路的正常运行,并危及人身安全。
电流互感器二次侧禁止开路运行
电流互感器是一种特殊的变压器,其一次侧线圈匝数很少(低压通常只有1匝),而二次侧线圈匝数很多(比如一个1000/5的互感器,二次侧线圈是一次侧的200倍)。
在二侧开路时,二次侧电压会上升到一次侧线圈压降的很多倍(1000/5的互感器,就是200倍),从而影响二次回路的正常运行,并危及人身安全。
电流互感器二次侧不许开路运行
因为,接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行。
互感器副线圈端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大。
但是,大部分被短路副线圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁磁动势以建立铁芯中的磁通。
如果在运行中时副线圈断开,副边电流等于零,那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变,原边被测电流全部成为励磁电流,这将使铁芯中磁通量急剧,铁芯严重发热以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地短路。
另外,副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员是很危险的所以电流互感器二次侧不许断开。
如果电压互感器的二次侧运行中短路,二次线圈的阻抗大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毁。
因此,在运行中互感器不允许短路。一般电压互感器二次侧要用熔断器。只有35千伏及以下的互感器中,才在高压侧有熔断器其目的是当互感器发生短路时把它从高压电路中切断,短路电阻小,则电压与电阻的商大,即电流大,危险!
解释:
因为同一个电流互感器的二次侧I是由固定的,由U=IΩ得当二次侧开路时Ω无限大,二次侧的电压U也会无限大,所以当电流互感器开路时容易产生高压电击事故,同样的电压互感器里U是固定的,由I=U/Ω,当电压互感器短路时,会产生大无限大的电流,从而烧毁互感器。
相关文章
电流互感器不能开路是什么原因
电流互感器的使用范围比较大,可以应用在多种场合下,那么电流互感器为什么不能开路,在使用电流互感器时要注意什么,下面一起来了解下。
时间:2021-08-27 13:31:08
电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么
有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。
时间:2020-12-07 09:36:21
电流互感器二次回路开路及二次侧开路的原因
有关电流互感器二次回路开路分析,造成电流互感器二次侧开路的原因,二次开路对设备的影响,检测运行中的电流互感器二次侧开路的方法,电流互感器二次侧开路的处理措施等。
时间:2019-07-15 06:20:50
电流互感器不允许开路的主要原因
电流互感器为什么不允许开路?电流互感器禁止开路的主要原因是什么,电流互感器的二次开路,一次电流产生的强大磁场,会使铁芯高度饱和而严重发热象,甚至会烧毁电流互感器。
时间:2019-07-13 07:00:46
电流互感器发生二次开路问题总结
有关电流互感器发生二次开路的问题,电流互感器发生二次开路的现象,电流互感器发生二次开路的结果,电流互感器发生二次开路的处理方法,供大家参考。
时间:2019-07-13 06:55:34
电流互感器一次侧与二次侧怎么区别?
如何区分电流互感器的一次侧与二次侧,电流互感器一次侧用L1、L2来表示,二次侧用S1、S2来表示,还可以从其它三个特征来区别电流互感器一次侧与二次侧。
时间:2015-07-02 21:12:31
- 上一篇:电流互感器二次接地条件及规定
- 下一篇:电流互感器接电流表与电压表实物接线图说明