零序电流互感器安装需要注意的问题
来源:电工天下时间:2019-07-15 11:11:43 作者:老电工手机版>>
有关零序电流互感器安装的注意事项,零序电流互感器带不带测试线圈,当电缆已经铺设好时,怎么选择零序电流互感器,安装零序电流互感器要注意的四个问题。
零序电流互感器安装注意事项
一、零序电流互感器带不带测试线圈?
不带,如果客户提供测试线圈的规格可进行订做生产。
二、铺设好电缆后,如何选择零序电流互感器?
产品形式上有开口式和整体式之分,这种情况可以采用开口式,具体型号参考选型表详见说明书。
三、零序电流互感器的安装注意事项
零序电流互感器属于特殊的电流互感器,在穿过电缆及套在电缆上时,需要注意同名端的问题,电缆由零序电流互感器正面“L1”侧穿入,则L1、K1为同名端。
整体式零序电流互感器的安装在铺设电缆前进行,电缆穿过零序电流互感器。
开口式零序电流互感器的安装可随时进行,具体安装方法:
1、拆下零序电流互感器“K1′”、“K2′”的联接压片;
2、将零序电流互感器顶部两条内六角螺栓松开拆下后,分成两部分;
3、将零序电流互感器卡在电缆上,将两个接触面擦拭干净,涂上一层防锈油,对齐两部分后拧上内六角螺栓;
4、将联接压片固定在“K1′”、“K2′”上。
备注:开口式零序电流互感器的两部分应配套使用,不可与其它互感器互换。
相关文章
零序电流产生的原因有哪些
零序电流产生的原因有哪些,零序电流互感器三相电流的相量和不等于零,其产生的电流即为零序电流。产生零序电流的条件:无论是纵向故障,还是横向故障,或者正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生,零序电流有通路。
时间:2022-03-31 07:34:19
电压互感器安装接线时的五点注意事项
电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看
10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器与电压互感器的安装要求
一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于
时间:2021-05-30 05:41:24
零序电流互感器符号表示法,零序电流互感器的接线示意图
有关零序电流互感器的知识,介绍了零序电流互感器符号的表示法,有很多电工朋友想了解下零序电流互感器用什么图形符号来表示,以及接线图是怎么样的,下面就来看下。
时间:2020-11-17 10:20:25
零序电流互感器的图形符号
零序电流互感器属于电流互感器的一种,用来检测中性不平衡电流,一般配合继电保护装置用。零序电流互感器的电气符号的含义:电气符号的含义与普通电流互感器一样。
时间:2020-06-12 11:20:31
电压与电流互感器的安装注意事项
有关电压互感器与电流互感器在安装时要注意的问题,电压互感器安装注意事项,电流互感器安装注意哪些事项,感兴趣的朋友参考下。
时间:2019-10-24 12:25:24
零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法
有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
时间:2019-07-16 16:33:44