变压器接地保护的组成结构
来源:电工天下时间:2019-12-26 05:52:45 作者:老电工手机版>>
有关变压器接地保护的组成,分为测量元件、出口方式等,过负荷保护的动作时限,应比过电流保护的最大时限增加一个时限阶差△t,分为零序电流保护、间隙零序过流保护、零序过电压保护等。
变压器接地保护的组成结构
1、测量元件:电流继电器。
2、出口方式:发出过负荷信号。
变压器过负荷电流大多数情况下三相是对称的,因此只装设对称过负荷保护。即只用一个电流继电器接于任一相电流之中,动作时经延时作用于信号。
过负荷保护的动作电流应躲过变压器额定电流。
3、过负荷保护的动作时限,应比过电流保护的最大时限增加一个时限阶差△t。
1)零序电流保护:当变压器中性点接地时作为接地保护,以短时限跳母联,长时限跳变压器两侧断路器。
2)间隙零序过流保护:当变压器中性点不接地时作为接地保护
3)零序过电压保护:做间隙零序过流保护的辅助保护,当变压器中性点不接地时作为接地保护。
相关文章
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些
为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
变压器中性点接地电阻柜原理与接线图示例
有关变压器中性点接地电阻柜的原理与接线图,包括变压器三相绕组、电阻器与电流互感器等,一起来了解下。
时间:2020-02-07 10:04:41
变压器中性点接地电阻柜尺寸图示例
分享一张变压器中性点接地电阻柜尺寸图,变压器中性点接地电阻柜外形尺寸(1200长×1200宽×1900高)。
时间:2019-11-14 06:14:15
变压器接地工作接地的接线图
变压器接地工作接地的接线图,了解下变压器的工作接地方式。
时间:2016-12-21 06:32:51
配电变压器防雷接地线口诀与接地线要求
配电变压器防雷接地线口诀与接地线要求,配电变压器防雷接地线口诀,3~10KV配电变压器应用避雷器作保护,保护装置应尽量靠近变压器装设,其避雷器接地线应与变压器低压侧中性点及金属外壳连接在一起。
时间:2016-10-04 06:34:04
配电变压器防雷接地体安装口诀及要求
有关配电变压器防雷接地体安装口诀及要求,对于变压器,一般还要求设置一个防雷电的接地线,该地线一般要在变压器安放地点现场自制,对变压器防雷接地体的安装要求,配电系统接地装置安装布置图。
时间:2016-10-04 06:33:19
接地线与零线区别_变压器中性点接地方式
有关接地线与零线区别,变压器中性点接地方式,分析了零线和地线的形成,地线在漏电保护系统中的作用,帮助大家了解零线和地线在供电系统中的作用,变压器中性点接地方式,地线在漏电保护系统中的作用。
时间:2016-09-27 08:19:34
- 上一篇:防雷系统装置问题检测方法总结
- 下一篇:家用电器接地线的安装方法