小电流接地保护的选线方法

小电流接地保护的选线方法对比分析(主要包括反应零序电流大小的接地保护,反应零序电流方的接地保护,群体比幅比相法),希望对电工朋友有帮助。

1、反应零序电流大小的接地保护

长线路对地电容大,电容电流大; 短线路对地电容小,电容电流小,有时保护易误判,例如短线路发生接地故障,其零序电流是非故障长线路电容电流之和,二者的零序电流数值相差不大,保护装置很难区分。另外系统进行倒闸操作,运行状况变化,电容电流分布也变化,故动作值难以整定。

2、反应零序电流方的接地保护

利用故障线路零序电流滞后零序电压90°,非故障线路零序电流超前零序电压90°作为判据,但是当测得的零序电流较小(如故障线路是长线路,而非故障线路是短线路),零序电流复相量模值较小,相角差就较大,就象时钟太短,难以看清位置(相角)一样,易造成误动。此类保护只适用于稳定金属接地,而接地故障大多是间歇性或瞬时性弧光接地,难以准确判断。

3、群体比幅比相法

对所有的线路的零序电流大小和方向进行综合比较,判别出故障线路。CPU采样一个点约需100μs,以一条线路在一个工频同期(20ms)内最少得采集16个点计算,单CPU采集多条线路时,一个周波内最多只能采集12条线路的数据,完成数据采集后,CPU进入数据处理、计算、判别,在此期间CPU无法继续采样工作,导致大量数据丢失。

对于不稳定弧光接地,不同周波内数据变化较大,用它们进行比较必然造成判线错误,故每条线路至少采集2~3个周波的数据,才能正确判别出故障线路。

如每条出线都有自己的CPU,这些CPU同时启动、采集数据、计算比较,实现了并行不间断处理数据,解决了数据丢失问题,准确判定故障线路,从所有的线路中选出零序电流最大的三条线(1)>(2)>(3),若(1)与(2)、(3)反相,则(1)是接地线; 若(1)、(2)、(3)同相,则判母线故障。

因此,由于中性点不接地电网单相接地的瞬时性和间歇性,小电流接地选线装置难以准确判断,为确保不接地系统的稳定运行,一定要选用理论上切实可行并有多年运行经验的设备。

相关文章
  • 接地网与接地网引出线是什么

    接地网与接地网引出线是什么

    有关接地网与接地网引出线的定义,埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体并连接成网状或带状,称为接地网,引出线是为了安装接地线。

    时间:2022-09-13 19:35:20

  • 阴极保护的相关知识

    阴极保护的相关知识

    有关阴极保护的小知识,金属发生电解质反应,从原子变成离子的过程,称为腐蚀,而阴极保护的内容主要包括阳极区和阴极区、牺牲阳极阴极保护、外加电流阴极保护等,下面具体来了解下。

    时间:2022-09-04 06:59:45

  • 变配电所的防雷保护方式有哪些

    变配电所的防雷保护方式有哪些

    有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。

    时间:2022-09-04 06:41:26

  • 用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。

    时间:2022-08-29 06:04:18

  • 保护接地与保护接零的保护原理是否相同

    保护接地与保护接零的保护原理是否相同

    有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。

    时间:2022-08-27 06:21:18

  • 220KV变电站使用哪些材料接地

    220KV变电站使用哪些材料接地

    建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。

    时间:2022-08-25 06:13:58

  • 带金属外壳的用电器是否必须接地

    带金属外壳的用电器是否必须接地

    在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。

    时间:2022-08-22 06:13:03

  • 接地极怎么制作,接地极的简单做法

    接地极怎么制作,接地极的简单做法

    三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。

    时间:2022-08-22 06:12:03

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有