【装设接地线的注意事项,安装或拆除接地线的5项要求】

来源:电工天下时间:2019-12-27 05:26:14 作者:老电工手机版>>

如何装设接地线,这考量电工的实操水平,在安装或拆除接地线时应注意的几个问题,一起来了解下。

安装或拆除接地线的5项要求

装设接地线是保证电力安全工作的技术措施之一,是在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成的一项重要内容,是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,是人身安全和设备安全的重要保证。

在安装或拆除接地线时应注意以下几点:

1、在安装接地线时,先验明线路上确无电后,在监护人监护下,由技术熟练的值班工或电工进行操作。(相关阅读:如何装设接地线? 装设接地线的顺序  )

2、装设接地线必须有两人进行。若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。

3、安装接地线时,必须先接好接地端,后接导体端,并且必须接触良好,不准缠绕。拆除接地线时,与此相反。安装或拆除接地线时,均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。

4、同杆架设的多层电力线路安装接地线时,应先挂低压,后挂高压;先挂“地”,后挂“火”;先挂下层,后挂上层。拆除接地线时,与此程序相反。安装或拆除接地线时,应使用绝缘拉杆,人体不准碰触接地线。

5、在带有电容的设备上安装接地线时,应事先对设备进行放电。

6、接地线截面应符合短路电流的要求,不得小于25平方毫米的多股裸铜软导线,并采用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕方式进行接地或短路。接地线与检修部分之间不应连有熔断器或开关。

如何装设和拆除接地线?

1)装设和拆除接地线时,必须两人进行。当验明设备确实无电后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。

2)装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。

3)装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。

4)拆除接地线的顺序与装设接地线相反。

怎样装设接地线?

1、装设接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。

2、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。

会导致其外壳带有一定静电,家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿。严重时会发生触电事故。

为避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。

另外,对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要。

使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线,一定程度上可以防止死机现象的出现。

也可以称为安全回路线,接地线就是直接连接地球的线。危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。

装设接地线的注意事项

装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触良好。接地线的顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。

在装拆接地线过程中,应始终保证接地线处于良好的接地状态,当出现意外突然来电时,能有效地限制接地线上的电位,)。这种新型SMC箱体树脂箱体聚酯树脂箱体箱体主要是采用SMC复合材料作为外壳成型材料。

SMC复合材料是以不饱和聚酯树脂为基体,玻璃纤维为骨架,及填料、颜料,助剂组成的,SMC复合材料具有机械强度高、材料重量轻、耐腐蚀、使用寿命长,绝缘强度高、耐电弧、阻燃等优点。保证装拆接地线人员的人身安全。

装拆接地线应做好记录,并应在模拟图中表明接地线的位置和编号,交接班时应交接清楚。

低压是一种用来对电缆线路实施分接、分支、接续及转换电路的设备,多数用于户外。

该设备在我国使用时间不长,业内人士和电力系统使用部门对它的认识和理解尚不一致,低压电缆分接箱进出线可分别单独保护,安全可靠,低压电缆分接箱外壳一般采用不锈钢或铝镁锌板制作,低压电缆分接箱只要应用小区城市街道配电系统。

怎样正确的装设接地线?

装设接地线的保安作用,首先可以将停电设备上的剩余电荷泄入大地;同时当出现突然来电时,可促使电源开关迅速跳闸,消除突然来电。因此装设接地线后可是突然来电时间尽可能的缩短,装设接地先后,最主要的一个作用时可限制发生突然来电时设备对地电位的升高。

在某些情况下,还可将工作地点的对地电位限制在“地电位”,因此装设接地线可保护工作人员免遭突然来电的伤害,或是伤害程度得到较大的限制和减轻。

相关文章
  • 挂拆接地线时要注意什么问题

    挂拆接地线时要注意什么问题

    挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。

    时间:2022-08-22 06:05:03

  • 接地线能否接在避雷带上

    接地线能否接在避雷带上

    是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。

    时间:2022-08-21 21:19:17

  • 接地线被剪断后果是否很严重

    接地线被剪断后果是否很严重

    毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。

    时间:2022-07-27 06:06:32

  • 浪涌保护器不接地线有什么危害?

    浪涌保护器不接地线有什么危害?

    浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。

    时间:2020-06-01 09:29:29

  • 接地线不同颜色的含义

    接地线不同颜色的含义

    在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。

    时间:2020-01-31 18:32:16

  • 浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

    浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

    有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。

    时间:2020-01-31 07:44:08

  • 空气开关是否接地线的问题

    空气开关是否接地线的问题

    有关空气开关是否接地线的问题,空气开关需要接地线吗,家里装了电热水器,自家中并没有地线,单独的空气开关其实就相当于以前家中的闸刀式开关,空气开关并不需要与地线连接。

    时间:2020-01-31 07:24:30

  • 输电线路停电检修时如何挂接接地线?

    输电线路停电检修时如何挂接接地线?

    有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。

    时间:2020-01-30 17:44:52