电气设备接地体安装注意事项
来源:电工天下时间:2019-12-16 11:09:17 作者:老电工手机版>>
有关电气设备接地体安装注意事项,电气设备接地体怎么安装,电气设备的金属外壳接地,将接地体或称接地装置,按一定要求埋入地中,接地装置包括接地极与接地线两部分。
电气设备接地体的安装注意事项
电气设备的金属外壳接地,不是随便处理就行的,它是将接地体或称接地装置,按一定要求埋入地中。
接地装置包括接地极与接地线两部分。
接地极一般多用钢管、钢筋、角铁之类金属制成;接地线为接地极与电气设备外壳的连接线。
1、接地极:如用钢管,其直径一般为20~50mm;钢筋的直径为10~12mm;角铁为20×20×3或者50×50×5mm规格。长度约2.5~3m左右。垂直埋入地下。
2、接地线:裸铜线、铝线、钢线都可作为接地线,铝线易断最好不用。铜线截面不应小于4mm2,铝线截面不小于6mm2。
接地线与接地极最好采用焊接方法连接。与设备相接时需用螺栓拧紧固牢。
为了使接地装置发挥作用,关键是接地电阻Rd要小,一般要求保证接地电阻Rd不大于10欧。
有时遇到土壤地下水位等因数的影响,往往接地电阻太大保证不了要求的数值。
因此,可适当增加地极根数(地极间距离不小于2.5m),土壤可埋些粘土,适当加食盐和木炭等混合物。
相关文章
电气设备保护接地与保护接零措施
电气设备的保护接地与保护接零措施,将电气设备的金属外壳或机架与大地可靠连接,在低压三相四线制供电系统中,将中性点接地,并介绍了中性点接地系统中错用保护接地的解决方法。
时间:2021-08-30 09:17:33
单相电气设备的安全保护接线图
有关单相电气设备的安全保护接线法,电气设备接地或接零后,仍应注意安全用电,接零线必须专线从外壳接零并连接可靠,不允许和电源零线共用。
时间:2021-02-25 09:22:46
电气设备保护接地的注意事项
电气设备保护接地的注意事项,保护接地的接地电阻不能大于4欧,保护接地的接地电阻越小,危险性就越小,实施保护接地时,接地电阻必须符合要求,而且越小越好。
时间:2021-01-01 23:22:23
电气设备如何保护接地?接地保护措施
电气设备保护接地的注意事项,保护接地的接地电阻不能大于4欧,保护接地的接地电阻越小,流过人体的电流就越小,危险性就越小,接地电阻必须符合要求,而且越小越好。
时间:2021-01-01 23:22:11
低压电气设备外露铜线与铝线接地线截面积要求
有关低压电气设备外露铜线与铝接地线截面积要求,交流电气设备应优先利用自然导体作接地线,电气设备较多时,宜敷设接地干线,低压电气设备外露接地线的截面积不得小于表1所列的数值。
时间:2020-01-30 17:09:56
建筑物及电气设备的防雷等级详解
说到建筑防雷及电气设备防雷的问题,有必要来了解下防雷等级的知识,以及防雷的类型有哪些。建筑物的防雷等级分为三级,分别为一级防雷建筑,二级防雷建筑,三级防雷建筑。
时间:2019-07-16 16:10:16
电气设备保护接地怎么做?电气设备保护接地小知识
有关电气设备保护接地的知识,保护接地即将电气设备的外露可导电部分通过接地装置与大地相连,保护接地需要注意的一些问题,一起来了解下。
时间:2019-07-03 06:10:50
电气设备防雷接地的问题总结
电气设备防雷接地的问题总结,电气设备接地中的电路故障与保护类型,对接地问题的分析和总结,包括接地的分类,接地的形式,以及对接地电阻的要求等。
时间:2016-12-29 09:58:58
- 上一篇:有漏电保护器还需要接地线吗?
- 下一篇:接地体的分类,接地体的四种类型