影响压力表测量准确度的因素有哪些

来源:电工天下时间:2019-12-24 09:26:02 作者:老电工手机版>>

有关影响压力表测量准确度的因素,有温度的影响,冰冻、振动的影响,超负荷的影响,三种影响因素的预防办法,加装保温装置,安装缓冲装置,选用压力表时,量程要选得合理等。

影响压力表测量准确度的因素

一、温度的影响

压力表测压是压力的作用使得弹簧弯管变形。

如果进入弹簧弯管的介质温度较高,温度的作用亦会使得弯管变形。而且高温介质长期作用于弹簧弯管,还会使弯管产生永久变形。

所有这些都会对测量产生不利影响。

预防办法:压力表与锅筒之间,装有不同形式的存水弯管,用以积存凝结水,阻止蒸汽直接进入弹簧弯管内。

二、冰冻、振动的影响

压力表安装在锅炉外部、受外界条件影响较大。如果外界温过低、冰冻,或来自锅炉本体及压力表内部的各种振动,都会对压力表指针的灵敏度及准确度产生影响。

预防办法:一是要进行加装保温装置;二是要安装缓冲装置,如三通旋塞就是一种防震装置。

三、超负荷的影响

压力表中的弹簧弯管、游丝等弹性部件,如经常处于极限或接近于极限状态.经长时工作会导致弹性的减弱或丧失,甚至产生永久变形。

如果压力表指针经常处于接近或大于表盘满刻度的2/3的位置,对压力表的长期工作是不利的。

防止办法,首先选用压力表时,量程要选得合理,以工作压力处于量程的1/2为最佳。其次要严格防止锅炉超压运行。

相关文章
  • DA-16电压表原理,DA-16电压表的使用方法

    DA-16电压表原理,DA-16电压表的使用方法

    有关DA-16电压表的技术指标,DA-16电压表的原理,DA-16电压表的使用说明,通过DA16电压表的系统框图,深入了解这款电压表的工作原理。

    时间:2022-07-12 09:46:07

  • 电压表怎么测量串联电路中电压规律

    电压表怎么测量串联电路中电压规律

    有关电压表测量串联电路中电压规律的方法,利用干电池、电压表、小灯泡、导线设计实验研究串联电路的电压关系,电压表测量电压的注意事项等。

    时间:2022-07-12 09:46:05

  • 电压表选择原则及使用方法说明

    电压表选择原则及使用方法说明

    有关电压表的选择原则,电压表并联在被测电路中,用来测量被测电路的电压值,电压表使用注意事项,一定要使电压表与被测电路的两端相并联,测量高电压时要使用电压互感器。

    时间:2022-07-12 09:46:03

  • 电流表怎么改装成电压表

    电流表怎么改装成电压表

    如何将电流表改装成电压表,加深对电压表构造的理解,学会把电流表改装成电压表的方法,电流表与电压表的相互改装方法,电流流改装成电压表或电流表的方法,一起来了解下。

    时间:2020-11-26 13:36:03

  • 交流电压测量电路的原理图解

    交流电压测量电路的原理图解

    有关交流电压测量电路的工作原理,交流电压测量电路中的整流装置与交流电流测量电路中的整流装置相近,交流电压测量原理与频率影响补偿电路等。

    时间:2020-10-29 09:28:48

  • 电流表与电压表的正确读数方法总结

    电流表与电压表的正确读数方法总结

    有关电流表与电压表的读数方法,电流表与电压表有不同的量程,在对电流表与电压表读数时,不同的量程下的读数方法是不一样的,一起来了解下。

    时间:2020-08-10 13:24:47

  • 电压表的4条读数规则

    电压表的4条读数规则

    有关电压表的读数方法,在对电压表读数时需要掌握哪些读数规则,一般读数估读到多少才合适,电工天下小编带大家来了解下。

    时间:2020-08-10 12:01:26

  • 数字万用表测量原理与直流电压测量电路

    数字万用表测量原理与直流电压测量电路

    数字万用表测量原理与直流电压测量电路,数字万用表直流电压测量电路原理图,直流电流测量电路,交流电压测量电路,以及交流电流测量电路与直流电阻的测量电路等。

    时间:2020-07-20 10:03:13

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有