电压表核相怎么用?核相的操作及判断

电工天下【电压表】 编辑:小电工 发布时间:2017-01-06 10:10:45

电压表核相的用法

一、核相的操作及判断
核相可使用450v或500v的交流电压表。按下图所示的方法测量。

测量时先将表的第一端固定接在“电源1”的一相,表的另一端分别试测“电源2”的三相;然后再将表的第一端固定接在“电源1”的第二相,表的另一端分别测“电源2”的三相……共九次。

判断:测量结果中U≈0的两端为同相;U≈线电压的为异相。
 
二、核相过程中注意事项

1、正确地选表并作充分的检查;

2、设监护人,操作人穿长袖衣、戴手套;

3、表线不可过长或过短,测试端裸露的金属部分不可过长;

4、防止造成相间短路或相对地短路(必要时加屏护);

5、人体不得接触被测端、也不得接触电压表上裸露的接线端。

三、核相的应用场合

当两个或两个以上的电源,有下列情况之一时需要核相。

1、有并列要求时。在设备安装后,投入运行前应核相;

2、作为互备电源时。在设备安装后,投入运行前应核相;

3、以上两项设备经过大修,有可能改变一次相序时,在大修后,投入运行前应重新核相。