电气安装图标注方法详解
来源:电工天下时间:2017-08-17 10:11:47 作者:老电工手机版>>
电气安装图标注方法
1、用电设备的标注
一般形式为:$/frac{a}{b}$或$/frac{a}{b}+/frac{c}{b}$,式中:
•a——设备编号;
•b——额定功率,kW;
•c——线路首端熔断片或自动开关释放器的电流,单位A;
•d——标高,m。
例如,$/frac{P101A}{7.5}+/frac{30}{1.5}$表示电动机编号为P101A,额定功率为7.5kW、熔断丝电流为30A、标高为1.5m。
2、电力和照明设备的标注
一般形式为:$a/frac{b}{c}$或a-b-c,式中:
•a——设备编号;
•b——设备型号;
•c——设备功率,kW;
例如,$P101A/frac{Y20L-4}{30}$或P101A-(Y200L-4)-30表示电动机编号为P101A,型号为Y200L-4、功率为30kW。
3、当需要标注引入线时形式为:
$$a/frac{b-c}{d/left ( e/times f /right )-g}$$
式中:
•d——导线型号;
•e——导线根数;
•f——导线截面,$mm^{2}$
例如,$P101A/frac{/left ( Y200L-4 /right )-30}{BL/left ( 3/times 35 /right )G40-DA}$表示电动机编号为P101A、型号为Y200L-4、功率为30kW、三根$35mm^{2}$的橡套铝芯电缆、穿管直径为40mm、水煤气钢管沿地板暗敷设引入电源负荷线。
电气工程图中表达导线敷设方式标注的文字代号:
| 敷设方式 | 标注代号 | |
|---|---|---|
| 英文 | 汉语拼音 | |
| 用塑制线槽敷设 | PR | XC |
| 用硬质塑料管敷设 | PC | VG |
| 用半硬质塑料管敷设 | FEC | SG |
| 用可挠型塑制管敷设 | RG | |
| 用薄电线管敷设 | TC | DG |
| 用水煤气钢管敷设 | SC | G |
| 用金属线槽敷设 | SR | GC |
| 用电缆桥架(或托盘)敷设 | CT | |
| 用瓷夹敷设 | PL | CJ |
| 用塑制夹敷设 | PCL | VT |
| 用蛇皮管敷设 | CP | |
| 用瓷绝缘子或鼓形绝缘子敷设 | K | CP |
相关文章电气设备绝缘老化的影响因素

电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。
时间:2022-09-18 07:44:49
高低压配电柜安装工艺流程与技术要求

高低压配电柜安装工艺流程与技术要求,电工进行高低压配电柜的安装,是要遵循一定的工艺流程的,高低压配电柜安装过程中的注意事项有很多,因此严格的工艺流程显得更为重要。
时间:2022-09-15 08:06:02
干粉灭火器的使用方法图解

干粉灭火器的使用方法,干粉灭火器怎么用,当被扑救可燃烧液体呈现流淌状燃烧时,使用者应对准火焰根部由近而远并左右扫射,向前快速推进,直至火焰全部扑灭,灭火器的干粉,每年都要更换。
时间:2022-09-15 08:05:15
电气设备如何保证倒闸操作准确率?

电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。
时间:2022-09-15 08:03:29
电气设备常用文字符号参考图解

有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。
时间:2022-09-15 06:41:40
电气设备与电气照明节能措施详解

电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。
时间:2022-09-15 05:54:58
爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
时间:2022-09-14 18:50:58
干粉灭火器的适用范围_干粉灭火器的使用方法

有关干粉灭火器的适用范围,干粉灭火器的使用方法,干粉灭火器适用于可燃固体、可燃液体、可燃气体、电器着火等所引起的火灾,干粉是不导电的,可以用于扑灭带电设备的火灾,是一种高效灭火器。
时间:2022-09-14 18:50:47





